kaç volttan yukarısı tehlikeli

Çekilen akımları referans alırsanız S=UxI 'dan görünür güçleri bulursunuz yada cosfi yaklaşık 0,8 kabul edip aktif güçleri belirlersiniz, bu durumda;
Vinç1 Hattı gücünün 80kw olduğunu belirtmişsiniz;
P=1,732xUxIxcosfi formülünden
80.000=1,732x380xIx0,8
I=151,93A çıkar. Siz ise tek hat şemasında bu hatta yüke en yakın şalter akımınız 160A.

Gerilim düşümlerine baktığımızda da sıkıntı görünmüyor. Bu durumda aklıma gelen 2 durumvar;
1- Trafo çıkış gerilimi atıyorum 380-390 arası olsun, dengesiz yüklenmeden dolayı gerilim düşümü bazı fazlarda daha fazla gerçekleşiyor olabilir. Yük fazlara eşit dağılıyor mu kontrol edin.
2- Alpek kablo izolesinde sıkıntı olabilir eklerde ve şalter bağlantı noktalarında gevşek bağlantılar olabilir.

Verdiğiniz tek hat şemasına göre Trafoya yakın yük görünmüyor. Trafo boşta çıkış gerilimi 410V olacak şekilde kademe ayarı yaparsanız iyi olur tabi bunu yaparken 31,5kV geriliminin stabil olduğunu fazla değişmediğini kabul ediyorum. Yukarıda bahsettiğim 2 maddeye dikkat edin, maksimum yüklenmede yüke yakın noktalardan fazlar arası ve faz nötr gerilimlerini ölçerek kontrol ediniz. Bu arada yanan motorlar hangi kolda 3 vinçte de aynı problemi yaşadınız mı?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.

Forum istatistikleri

Konular
127,952
Mesajlar
913,885
Kullanıcılar
449,600
Son üye
psychedelic

Yeni konular

Geri
Üst