kaç KW tan sonra kompanzasyon yapmak gerekir.

yb54

Üye
Katılım
15 Haz 2009
Mesajlar
32
Puanları
1
KG 9900W TG 9900W OLARAK PROJELENDİRİLMİŞ BİR TESİS İÇİN REAKTİF ENERJİ TARİFESİ UYGULANIRMI? KOMPANZASYON YAPILMASI GEREKİRMİ ? Eğer gerekli ise kaç KVAr'lık kompansazyon yapmak gerekir? kompanzasyon yapmamak için projenin nasıl çizilmesi gereklidir?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bulunduğunuz bölgeye(şehre) bağlı olarak Kurulu güç-Talep güç kabulleri değişken olabilmekte.(Türkiye gerçeği)
Ama yönetmelik olarak talep gücü 9kW üstü işyerlerinde kompanzasyon tesisi kurulması zorunludur.
 
talep faktörünü 0.8 ile revize ederseniz herşey yolunda gider.
 
9kw üstü için kombi sayaç kullanılması gerekir.50KVA üstü içinse kompanzasyon yapılması yönetmelik gereğidir.(tebliğ:17,02,2000 tarih 23967 nolu resmi gazete)
Gücünüz 9,9kw olduğuna göre reaktif bedel ödemeniz söz konusudur.Ancak kompanzasyon yapmak size kalmıştır.
Şayet 1 faz kullanıcı iseniz reaktif bedel zaten ödemezsiniz.Bu durumda kompanzasyonana da gerek yoktur.
 