Kaç kw elektrik kullanılabilir ?

igotek

Üye
Katılım
27 Ağu 2014
Mesajlar
81
Puanları
1
Yaş
38
Binanın bodrumundaki tesisat odasında 6 adet 3x16+10 ana hat mevcut. Yapılan pano ile bunları dairelere paylaştırmışlar. En üstte çatı katı var ve buraya elektrik bağlanmamış. Bir alt katındaki iki daireise birleştirilerek tek sayaçtan elektrik kullanılmış. Boşta kalan diğer sayacı çatı katına bağlamak istedik.

Sayaçtan çatı katına 4x6mm antikron kablo çektik. Yaklaşık olarak 25 metre kablo kullanıldı. Burada atölye kurulacak ve elektrik tüketimi yüksek olacak. 25 metre kablo kullanıldığı için burada ne kadar güç kullanmamız mümkün olur ? Her fazdan ne kadar elektrik çekilebilir ?

7/24 sürekli istemin yüksek yük altında çalışacağı için yangın tehlikesi yaşamak istemiyoruz. Kaç Amper kaçık akım rolesi koysak uygundur ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kullanılacak cihazların kw ne kadar?
6 mm kablonun çekeceği maksimum amper kablonuz tavadan çekildiyse 57 Amper dir.Bu kabloya 50 A sigorta bağlayabilirisiniz en fazla sigorta akım değeri kablonun taşıyacağı akım değerinden düşük olmalıdır!
Atelye nin girişindeki sigorta panosuna 30mA 40 A kaçak akım bağlayın ondan sonra 40A (32 A olsa daha iyi olur) sigorta bağlayıp bu sigortadan dağıtım sigortalarına bağlantı yapabilirsiniz monofaze dediğimiz priz hatlarına 2,5 luk NYA kablo çekilmiş olmalı B serisi 16 A 1,5 NYA çekilmiş lamba hatlarına B 6 VEYA B10 sigortalarla elektrik verebilirisiniz!
 
Trifaze kullanılacak cihaz yoktur.
Her fazdan maksimum 8300 Watt kullanılacak. (Aydınlatma dahil)
Üç faza eşit şekilde yük dağılacak. Kullanılacak cihazların tamamı monofaze.
Toplamda maksimum 25 kw güç 7/24 kullanılacak.
Her bir fazdan 57A mı çekilir demek istediniz yoksa toplam mı ? Çünkü toplam 25 kw güce ihtiyacımız var.

Aydınlatma içine 1,5mm kablo kullanıldı ve B10 sigorta takıldı.
Prizlere 2,5mm NYM antikron çektik. (monofaze) 16A sigorta bağladık her bir prize.
Her bir fazda bu şekilde 3 priz mevcut ve bu şekilde ihtiyacımızı karşılıyor.

Şuan tek takıldığımız nokta: ana hattan yaklaşık 25 metre 4x6mm kablo çekili ve 25 kw gücü 7/24 çektiğimizde sorun çıkar mı ?


30mA 40A kaçak akım rölesi yangın çıkması ihtimaline karşı mı yoksa elektrik çarpması ihtimaline mi karşı ?
Sanırım iki çeşit kaçak akım rölesi varmış.

Cevabınız için teşekkür ederim.
 
Abicim
P= u.i.Cos fi
Buradan akim 47 amper bulunur..tek bir fazdan 47 amper akim çekebilirsiniz..4*6 kablo sürekli 47 amper akımda ısınır..4*10 la degistrmeniz gerekli..63 amper TMS koyarsiniz veya K otomat..yine yanina 63-30 ma kacak akim rolesi koyarsiniz.selametle..sayaç panosuna 300 ma yangın korumayı da unutmayin
 
Trifaze kullanılacak cihaz yoktur.
Her fazdan maksimum 8300 Watt kullanılacak. (Aydınlatma dahil)
Üç faza eşit şekilde yük dağılacak. Kullanılacak cihazların tamamı monofaze.
Toplamda maksimum 25 kw güç 7/24 kullanılacak.
Trifaze hatlarda eğer elektrik monofaze kullanılacaksa güç dağılımı eşit yapılmalıdır
Her bir fazdan 57A mı çekilir demek istediniz yoksa toplam mı ? Çünkü toplam 25 kw güce ihtiyacımız var.
kataloglardaki akım değeridir 57 Amper ve her faz için geçerli ama siz maksimum 50 Amper kullanmak için 3*50 B serisi sigorta bağlayın demiştim
Şuan tek takıldığımız nokta: ana hattan yaklaşık 25 metre 4x6mm kablo çekili ve 25 kw gücü 7/24 çektiğimizde sorun çıkar mı ?
7/24 çalışacaksa @çaylakelektrikçi nin dediği gibi kablonuzu 4*10 ile değiştirin bu kablonun yanına topraklama kablosu çektiniz mi?4*6 kablo da toprak olmaz trifaze bağlantıda!mutlaka toprak hattı çekilmeli!
30mA 40A kaçak akım rölesi yangın çıkması ihtimaline karşı mı yoksa elektrik çarpması ihtimaline mi karşı ?
30mA 40 A kaçak akım rölesi hayat koruma sınıfıdır ama eğer yangın çıkarsa elektrik tesisatınız da yangın büyümeden elektriği kesecektir 300mA kaçak akım rölesi çaylakelektrikçi nin dediği gibi sayaç panosuna koyulur ve sigorta panosu ile sayaç arasında yangın çıkacak durum oluşursa devreyi kesecektir.
 
4x6mm kabloyu 4x10mm ile değişme imkanımız şuanda yoktur. Ama kullanacağımız elektrik miktarını düşürebiliriz. Bu kablo ile 25 metreyi de göz önünde bulundurursak max kaç kw çekebiliriz 7/24 ?

Toprak hattını 2,5mm kablo kullanarak ayrıca çektik.
 
4x6mm kabloyu 4x10mm ile değişme imkanımız şuanda yoktur. Ama kullanacağımız elektrik miktarını düşürebiliriz. Bu kablo ile 25 metreyi de göz önünde bulundurursak max kaç kw çekebiliriz 7/24 ?

Toprak hattını 2,5mm kablo kullanarak ayrıca çektik.
Üstad hep baştan sagma is olmuş sizinki..topraklama kablosu faz iletken kesitiyle aynı olması gerekir.6 lık sa 6 lık cekeceksiniz topraklamayi da..6 lık kablo sınır değer.25 metre mesafe sorun teşkil etmez.gerilim düşümü vs yaratmaz..8300 watt 47 amper ceker.hesabını yap iste buna gore
 
Toprak hattını 2,5mm kablo kullanarak ayrıca çektik.
Bu topraklama kablosu baştan aşağı yanlış çekilmiş en az 6 lık topraklama olmalı!
Neden mi?tesisatınızda kaçak oluştu ve kaçak akım röleniz arızalandı diyelim akım faz dan toprağa akıyor kablonuz sigortanız 50A değerinde ve kablonuz 6 lık ama topraklama kablonuz 2,5 luk maksimum dayanacağı amper 18 A dir topraklama kablonuz sigorta akım değerinden ve elektrik kablonuzdan ince kasitli olduğu için yanacak belki de yangın çıkarak yangın çıkarmazsa kablo yanıp işlem yapamaz olacak makinelerinizin gövdesine kaçak elektrik sürekli kalacak ta ki bir çalışan dokunup çarpılana kadar daha önce çalıştığım ustalardan biri topraklama kablosu elektrik kablosundan daha büyük kesitli olmalı demişti bana ve bence haklı!
 