arkadaşlar 160 kw lık bir kompresör devreye girdiğin de rgk kontrol rölesinin kaç kvar kondansatyör devreye alması gerekir.normalde 160 kw lı bir yük için reaktif güç ihtiyacı 120 kvar ancak bunun tamamını kondansatörlerlemi karşılayacağız yoksa belirli bir kısmını şebekedenmi çekeceğiz kafam karıştı yardımcı olursanız sevinirim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Tamamını kondansatör ile karşılayacaksınız.Motorunuzun mevcut güç katsayısına göre değişiklik göstermekle birlikte 120 kvar olabilir.
 
Motor cosfi'si 0,80-0,81 ise 120kVAr yeterlidir.
cosfi 1'e daha yakın ise gerekli kondansatör daha az olacaktır.
cosfi 0,80'in altında ise gerekli kondansatör daha fazla olacaktır.
 