Kaçak akım rolesi arızası

Katılım
9 Ağu 2012
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
50
Slm
Transfer panosundaki 250A kontaktòrün çekme anı ile eş zamanlı olarak dağıtım panosundaki bir kaç tane 30mA trifaze kaçak akım rolesi atıyor. Normal zamanda kaçak akım roleleri sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Sadece kontaktorun cekme anında atıyor sebebi ne olabilir. Böyle bir durum ile karşılaşanlar oldumu
 
Kontaktörün A2 bobin ucunun bağlı olduğu nötr kaçak akım rölesi öncesinden alınmış olabilir. Güç devresi sigortası açık halde denersen buna emin olursun aksi taktirde uygun kakr kullanılmamasından kaynaklanabilir veya kaçak durumu mevzubahistir.
 