Beyler bir sorum olacak okul yurt binası ana tmş'ye konulan açtırma bobinin var ve bir tane acil enerji kesme butonu var(normalde açık kondak).Ve açtırma bobini kaçak akım algılama rolesine bağlı.Simdi benim istediğim şey acil enerji kesme butonunu kaçak akım algılama rolesine nasıl baglanilacak bir türlü farklı yöntemler kullandım ama olmadı.enerji kesme butonuna bastığımda ana binanın elektriği kesilmesini istiyorlar.Kacak akım algılama role markası federal
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Tmm ana tmş de açtırma bobını var demişsiniz, kesme butonu da Tmş nın actırma bobınıne girin, basınca tmş yı açtırsın, tmş nin markası ne?
 
Tmş’nin markası federal.Tmş’takili olan açtırma bobini kaçak akım algılama rolesine bağlı ve enerji kesme butonu kaçak algılama rolesine bağlanmasını istiyorlar
 
Dikkat edin 2 tip açtırma bobini vardır. 1)şönt açtırma bobini 2)Düşük gerilim açtırma bobini

Her ikisinin bağlantı şekli farklıdır. Düşük gerilim bobini sürekli enerjidedir, gerilim düştüğünde ve kaçak akım algılandığında röle üzerinden açtırılarak koruma sağlanır dolayısıyla röle NC kontağına bağlanır. Şönt açtırma bobini normal çalışmada enerjili değildir kaçak akım algılandığında röle NO kontağı üzerinden enerjilendirilerek açtırma yapılır.