Bir tanıdığımın evinde arıza oluşmuş. K.a.k.r 2 3 defa atmış.Sonra bir daha tutmamış. Geçerken bir bakıver dedi.
Yapılan işlemler.

1. Sigortalar tek tek kapatıldı.Hat tutmadı.
2. Sigorta kutusundan nötr hatlarını ayırdım tek tek. 4linye tek tek bağlarken 1 linyede sorun olduğunu anladım k.a.r.k attı.
3. Sorunlu linyenin sadece nötr ayırdım.Sigortaları kaldırdım.Hepsi tuttu.
4. Baktım ayırdığım. Linyede borusundan 3 tane faz 1 tane nötr geliyor.Banyoya cocuk odasına ve salona besliyor muhtemelen.Diğer odalarda lambalar yandı prizler çalıştır.Yalnız 2 odanında ve salonun lamblarını açtığım an k.k.r attı. Ampullerini çıkarttım hepsinin.K.a.k.r tuttu.
5. 1 odadaki prizi bir şey takınca k.a.k.r yine attı.Geç olduğu fazlada bakamamadım.
6 Sorun sizce nerede.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
iç tesisat'tan fazla anlamamakla beraber,
kaçak akım rölesi işlevini yitirmiş yani bozulmuş da olabilir. bence değiştirmeyi deneyin.
 
Bir tanıdığımın evinde arıza oluşmuş. K.a.k.r 2 3 defa atmış.Sonra bir daha tutmamış. Geçerken bir bakıver dedi.
Yapılan işlemler.

1. Sigortalar tek tek kapatıldı.Hat tutmadı.
2. Sigorta kutusundan nötr hatlarını ayırdım tek tek. 4linye tek tek bağlarken 1 linyede sorun olduğunu anladım k.a.r.k attı.
3. Sorunlu linyenin sadece nötr ayırdım.Sigortaları kaldırdım.Hepsi tuttu.
4. Baktım ayırdığım. Linyede borusundan 3 tane faz 1 tane nötr geliyor.Banyoya cocuk odasına ve salona besliyor muhtemelen.Diğer odalarda lambalar yandı prizler çalıştır.Yalnız 2 odanında ve salonun lamblarını açtığım an k.k.r attı. Ampullerini çıkarttım hepsinin.K.a.k.r tuttu.
5. 1 odadaki prizi bir şey takınca k.a.k.r yine attı.Geç olduğu fazlada bakamamadım.
6 Sorun sizce nerede.
Sorunlu linyenin hangi odaları beslediğinden emin olmanız gerekiyor. Sonra linyeyi takip ederek buvat buvat ayırıp arızayı tek odaya düşürerek ilerlemeniz lazım.
Dip not: Banyo aynı linye üzerinde ise ve ani su ısıtıcısı varsa öncelikle şüphelenilmesi ve cihaz bağlantılarının tesisattan ayırılarak (cihazın kapalı olmasının anlamı yoktur, bağlantılarının sökülmesi gerekir) K.A.R'ne yol verilip test edilmesi önerilir.
 
Sorunlu linyenin hangi odaları beslediğinden emin olmanız gerekiyor. Sonra linyeyi takip ederek buvat buvat ayırıp arızayı tek odaya düşürerek ilerlemeniz lazım.
Dip not: Banyo aynı linye üzerinde ise ve ani su ısıtıcısı varsa öncelikle şüphelenilmesi ve cihaz bağlantılarının tesisattan ayırılarak (cihazın kapalı olmasının anlamı yoktur, bağlantılarının sökülmesi gerekir) K.A.R'ne yol verilip test edilmesi önerilir.
1 linyede 3 tane faz verip göndermişler. Buata Ben o linyenin nötr ayırdım. Bütün sigortalar kalkı sonra hangi odalarda nötr yok die bakarken o odalara ait lamba anahtarına bastım k.a.k.r yine attı.( enerji varken) Prize bir şey taktım yine attı.
 
1 linyede 3 tane faz verip göndermişler. Buata Ben o linyenin nötr ayırdım. Bütün sigortalar kalkı sonra hangi odalarda nötr yok die bakarken o odalara ait lamba anahtarına bastım k.a.k.r yine attı.( enerji varken) Prize bir şey taktım yine attı.
İlgili linyeye ait nötr'ün dağıtıldığı ilk buattan itibaren ayırarak ilerleyip arızayı sıkıştırmanız lazım.
Unutulmamalıdır ki bu tür arızalar %90 üzerinde oranla cihaz kaynaklıdır. Fişe takılı ne varsa çıkartmayı unutmayın.
Mesleğinizi bilmiyorum, konu hakkında tecrübe sahibi değilseniz profesyonel yardım almanız yararlı olacaktır.
 
Sorun çözüldü cocuk odasındaki yatagım arkasında görülmeyen üçlü golyat prizden çıktı
 