Kısa devre reaktansı nedir, hesaplanma formülünü bilen varmıdır?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Ekler:

KISA DEVRE ARIZA AKIMLARININ HESAPLANMASI.pdf
KISA DEVRE AKIMI HESABI.doc
Kısa devre.pdf
kisa_devre_hesabi2.doc
 

Ekli dosyalar

  • Kısa-Devre-TA.rar
    2.5 MB · Görüntüleme: 27
Trafonun kısa devre empedansı (trafonun dizaynı açısından 1. kiriter olarak ele alınabilir) denildiğinde aklınıza şu gelmeli:
Bir kısa devre durumunda trafom nekadarlık bir kısa devre akımına maruz kalmalı (ne kadarlık bir kısa devre akımına dayanabilmeli).

Bir örnekle açıklayalım:
5000kVA lik bir gücünüz var. 10/6.3kV luk bir trafonuzun kısa devre empedansı Zsc =6% olsun.
Nominal akım = 5000/(3^(-0.5)*10)
Simetrik kısa devre akımı = Nominal akım / Zsc = Nominal akım / 0.06 = 4811.25 Amper olur.

Trafo yaptıracaksanız Zsc değerini siz belirleyebilirsiniz (kısa devre akımı dayanımına göre). Eğer siz belirlemiyorsanız IEC veya ANSI standartları zaten Zsc değerine belli kısıtlamalar getirmektedir. Kısa derve durumunun 2-3sn süreceği öngörülmektedir. Bu süreçte önce kısa devre akımı bir darbe yapar (pulse-peak) sonra düşüşe geçer ve simetrik kısa devre akımı düzeyine iner.

Trafonun Zsc si nasıl belirlenir:
1. Bakır miktarı önemlidir.
2. Sargıların çekirdekten ve bibirlerinden olan uzaklığı (aralar arttıkça hem bakır artar hemde Zsc).
3. Sargının boyu (uzadıkça Zsc küçülür).
4. Sarım sayısı.
5. Manyetik akı yoğunluğu (çekirdek bacak kesiti)...
 