jenerator güc faktörü

Jeneratörün güç faktörünü kullanıcı gücü belirler.Siz,akımı kontrol ederek,gerekmesi halinde, ikaza müdahale ederek güç faktörü düzeltmesi yapabilirsiniz.Yetersizlik halinde,devreye kondansatör alarak,jeneratör ikazı ile
oynamayabilirsiniz.Her halükarda,jeneratörlerin % 90 dan fazla yüklenmeside arzu edilen bir çalışma olmaması gerekir diye düşünüyorum.
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kullanmış olduğum, 3 adet 2000KW gücünde jeneratör var. Bu 3 jeneratör tek baraya toplamda 4500 Kw enerji veriyor. Bu 4500 Kw bulunduğum bölgede organize sanayi Bölgesi'nin ENH'na enerji sağlıyor. Bu jeneratörlerin güç faktörünü kontrol edebiliyorum. 3 jeneratörün güç faktörü kaç olmalıdır. Şimdiden yardımlarınız teşekkürler
Jeneratör ikaz akımının reaktif gücü karşılayabildiği alt limit değer cosfi:0,8 dir. Bunun altında bir yüklenme varsa yalnızca cosfi değerini 0,8'in üzerine çıkaracak sabit bir kondansatör devreye alınması tavsiye edilir. Sizin bahsettiğiniz senkron sistemde bu jeneratörle arasında paylaşımla yapılıyordur.
 
Sayın kral kobra! Bu jeneratörlerin alternatörlerinde cos değerini 0,95-1,00 arasında çalışmasını sağlasam alternatör uyartım sistemine bir zararı olur mu?
Cosfi değeri 0,80 yada 0,90 olduğunda reaktif yük fazla oluştuğundan alternatörlerin görünür güç oranında büyük artış yaşanıyor. İstenilen güç ile görünür güç arasında yaklaşık 0,6-0,8 MW fark oluşuyor.Ayrıca yüksek gerilim akımı ve uyartım voltajında da gerilim yükseliyor. İlk çalıştırdığımızda cosfi değeri 0,80'de çalışıyordu. 3 jeneratör şuanda 0,98 civarında ayarlı. İlk çalıştırdığımız dönem ile son 1 haftaya kadar 0,80 olarak çalıştırlar. 1 hafta önce 0,98 olarak ayarladım ve reaktif-kapasitif sayaç endekslerinde büyük oranda düzelme oluştu.Cosfi değeri 0,98 iken alternatörlerde istenen güç ile görünür güç arasında 0,2-0,3 MW fark var. Cosfi 0,80 iken kendi sayacımızın daha önünde bulunan OSB ana sayacının kapasitif endeksi yükseliyordu. . Kapasitif endeks çok fazla yükseldiği için OSB ana sayacının bulunduğu DM'ne 350Kvar şönt reaktör uyguladım. Şuan değerler normale döndü. Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkürler.
 
Sayın kral kobra! Bu jeneratörlerin alternatörlerinde cos değerini 0,95-1,00 arasında çalışmasını sağlasam alternatör uyartım sistemine bir zararı olur mu?
Cosfi değeri 0,80 yada 0,90 olduğunda reaktif yük fazla oluştuğundan alternatörlerin görünür güç oranında büyük artış yaşanıyor. İstenilen güç ile görünür güç arasında yaklaşık 0,6-0,8 MW fark oluşuyor.Ayrıca yüksek gerilim akımı ve uyartım voltajında da gerilim yükseliyor. İlk çalıştırdığımızda cosfi değeri 0,80'de çalışıyordu. 3 jeneratör şuanda 0,98 civarında ayarlı. İlk çalıştırdığımız dönem ile son 1 haftaya kadar 0,80 olarak çalıştırlar. 1 hafta önce 0,98 olarak ayarladım ve reaktif-kapasitif sayaç endekslerinde büyük oranda düzelme oluştu.Cosfi değeri 0,98 iken alternatörlerde istenen güç ile görünür güç arasında 0,2-0,3 MW fark var. Cosfi 0,80 iken kendi sayacımızın daha önünde bulunan OSB ana sayacının kapasitif endeksi yükseliyordu. . Kapasitif endeks çok fazla yükseldiği için OSB ana sayacının bulunduğu DM'ne 350Kvar şönt reaktör uyguladım. Şuan değerler normale döndü. Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkürler.

Toplam yük faz açısında düşüş olursa yani yük cosfi yükselirse ayarlanan ikaz akımı fazla gelip gerilim yükselmesine sebep olabilir. Yüklenmenin azaldığı zaman dilimleri için sıkıntı yaratabilir. Böyle bir durum istatistiksel olarak oluşmadıysa sorun olmaz.
 