jeneratöre uygun kablo kesiti ve adetleri nedir

kral_46

Üye
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
30
Puanları
1
Yaş
41
inşaat içerisinde 2 adet 630 kw lık dizel jeneratör bulunmakta bu jeneratörlerden cıkan kablo kesitleri için projede 2x[2(3(1x185))+185 N2XH Fe-180 kablo belirtilmiş bu sayı adedi neden bu kadar fazla ya da doğrumudur bir ikinci husus ise toplam kurulu gücün talep faktörü(0,8) ile carpılmış degeri 639,6kW jeneratörlerin standby güc 560kW primer güc 508 kW iki tane paralel jeneratör bu istem için yeterlimi bu degerler arttırılmalı mı yardımcı olursanız sevinirim şimdiden tşkler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
kabloların kesitleri normal 1*185ortalama 450ile 500 amper çeker iki tanesi yapar 1000 amper jeneratör zatan 508 kw 970 amper verir her hangi bir sikinti yoktur
 
kabloların kesitleri normal 1*185ortalama 450ile 500 amper çeker iki tanesi yapar 1000 amper jeneratör zatan 508 kw 970 amper verir her hangi bir sikinti yoktur

Jeneratörden beslenecek cihazların karakteristiklerini bilmeden bu jeneratörler sistem için yeterlidir veya yeterli değildir diye birşey söylemek tam doğru olmaz. Bazen hesaplarda yeterli olsa bile ilk kalkış anında jeneratör yetersiz kalabiliyor. Bunun haricinde güngör35 in kablo amper kapasiteleri belli bir yere kadar doğru fakat bu kablolar direk sıcak görüyor mu? veya kablo dizilimleri nasıl yani kısacası düzeltme faktörleri de kablo amper kapasitesinde dikkate alınmalı.
 
kabloların kaç amper taşıyacagın emo nun ajandalarına bakarak bulursun iki jenaratör için kublaj lazım
 
kabloların kaç amper taşıyacagın emo nun ajandalarına bakarak bulursun iki jenaratör için kublaj lazım

Kablo kesiti akım kontrolüyle gerilim düşümü hesaplarının birlikte yapılması neticesi belirlenir. Uzun mesafelerde kesiti gerilim düşümü kısa mesafelerde akım kontrolü belirler. Yani sadece ajandaya bakıp kesit belirlenmez ayrıca Sn Ali kaynak'ın belirttiği kablo montaj şekilleride önem arzetmekte. İki jeneratörün bir yerde olduğu sistemler senkronizasyonlu çalışan sistemlerdir. Enerji keslildiğinde iki jeneratör senkronize olup yükü besler, yük az ise diğer jeneratör devre dışı olur, Şebeke geldiğinde şebeke ile senkron olduktan sonra devre dışı olur.
 
Son düzenleme:
aynen öyledir üstadım çok tekniksin benim o kadar yazacak zamanım yok bu arada ne ile meşgulsünüz
 