Jeneratörden akımı eve nasıl dağıtırım ?

Serhat104

Üye
Katılım
3 Kas 2016
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
39
Konum
Adana
Mrb .. Hiçbir bilgim olmadığı için basit bir sorum olacak .. Uzatma kablosu ile jeneratörden aldığım akımı evdeki bir prize taksam tüm prizlere elektrik gider mi ? Elektrik geldiğinde çakışma olmasın diye ana sigorta kapalı olsa yeter mi ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İlkel bir usul; faz nötr lerı denk getırmenız gerekır. Sıgortanın faz ve nötr hattını kesmesı gerekır.
En iyisi, bir elektrikçi arkadaşa, ıkı kutuplu 1-0-2 Şebeke generetör için uygun akımda pako şalter bağlatın.
 
İlkel bir usul; faz nötr lerı denk getırmenız gerekır. Sıgortanın faz ve nötr hattını kesmesı gerekır.
En iyisi, bir elektrikçi arkadaşa, ıkı kutuplu 1-0-2 şebeke generetör için uygun akımda pako şalter bağlatın.

Yardım için sağolun .. tahmini maliyeti ne olur sizce ? Kazık yemeyelim .. bilmediğimiz bir iş olduğu için ..
 
kontaktör de olur .. sanırım fazla tutmaz ...
 
Davet edeceğiniz elektrikçi arkadasın duygusal davranışına baglı..
 
Mrb .. Hiçbir bilgim olmadığı için basit bir sorum olacak .. Uzatma kablosu ile jeneratörden aldığım akımı evdeki bir prize taksam tüm prizlere elektrik gider mi ? Elektrik geldiğinde çakışma olmasın diye ana sigorta kapalı olsa yeter mi ?


Çok tehlikeli bir uygulama bu şekilde çarpılıp ölen insanlar var.Hem fazı hem nötrü ayırmanız lazım elle çalışan ufak transfer şalterleri var.Bununla verebilirsiniz sakıncasına gelince enerji kesik olunca bahsettiğiniz gibi bir bağlantı yaparsanız enerji aldığınız trafoya tersden enerji vermiş olursunuz.Şebeke kısmında çalışan kişi için hayati tehlike olur 30 kv gerilime maruz kalabilir
 
Davet edeceğiniz elektrikçi arkadasın duygusal davranışına baglı..
Pako şalter , küçük pano ,12 metre kablo ve fiş 100 tl malzeme parası verdik .. işcilik almayacak sanırım bakalım .. eczanemizin hastası ..
 
Çok tehlikeli bir uygulama bu şekilde çarpılıp ölen insanlar var.Hem fazı hem nötrü ayırmanız lazım elle çalışan ufak transfer şalterleri var.Bununla verebilirsiniz sakıncasına gelince enerji kesik olunca bahsettiğiniz gibi bir bağlantı yaparsanız enerji aldığınız trafoya tersden enerji vermiş olursunuz.Şebeke kısmında çalışan kişi için hayati tehlike olur 30 kv gerilime maruz kalabilir
Ana sigortayı kapatınca nasıl trafoya elektrik gidecek ki onu anlamadım.. neyse elektrikcimiz sağolsun şuan hallediyor ..
 

Forum istatistikleri

Konular
128,128
Mesajlar
915,276
Kullanıcılar
449,845
Son üye
burak_duyar

Yeni konular

Geri
Üst