jeneratörde ani voltaj düşümü

merhaba benimde 700 kva jenratörümde bu duruma benzer bir sıkıntı var acaba sizin sorununuz düzeldimi ve eğer düzeldiyse nasıl çözdüğünüzü yazabilirmisiniz. saygılar.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
sanırım rotorda izalasyon bozukluğu var hocam makinenin rotorunda hasar var bunu bir megerle kontrol et

bu arızanın 2 sebebi var 1 voltaj regulatörü arızalı olabilir ki bu bu durumda zor bir ihtimal mumkün ama yada rotordaki izalasyon bozukluğu
sanırım işin sonu rotoru sardırmaya kadar gidecek gibi görünüyor

megerle bir ölç gövdeye kaçak varmı
rotor kaç ohm ?

başka yerde arama
 
rotorun kaç ohm olması gerekiyor acaba ? normal olan nedir nasıl anlayabiliriz?
 
normal değerlerde makineye göre değişir en çok raslanan 4 ohm olarak kabul edilebilir.

yanlız göz ardı etmemeiz gereken şu

rotorda böle bir sıkıntı olsa yüke girdiği an diyotların patlaması gerekirdi bu durumda bu durum olmadığını farketim sanırım ya ince bir kaçak yada ikaz statoruda bir sorun avr sağlam ise ..

jeneratör coltaj düşümünü aşırı yükten olduğunu anlamak için dizele bakmak kafi dizel motor bayılmıyorsa yükte sıkıntı yok yani frekans 45 e de düşse avrde herhangi bir voltaj düşümü olmaz daha aşağısında mevzu bahis ..

alternatörün markası ve modeli nedir bunu belirtirseniz daha çok yardımcı olabileceğim kanısındayım
elo marka avrler çok eskide kaldı bugun kullanılam en ucuz olanları datakomun imal ettiği avr 10 avr 12 100 dolar civarında sanırım onla bir denemeli

tabi orjinal avrnin tadını vermez ama iş görür onla bir denemek lazım
sonra bakılmalı
kolay gelsin
 
Bendede 1000 kvalık jeneratörde aynı sorun vardıdizel motoru kontrol ettik bir sıkıntı yoktu
döner diyotlardan bırı özelliğini yitirmişti döner diyotu değiştirdik sorun kalktı
 
o diyot gene arıza yapacak karşılıklı 2 si rotoru kontrol edin çünki rotordaki bu hadise diotlara zarar veriri
diyota arıza olsa elektrik üretmesi mevzu bahis olamaz diye düşünüyorum ?
tabiki olabilir elektrikte açıklamanayan bişi olabilir
 
Bendede 1000 kvalık jeneratörde aynı sorun vardıdizel motoru kontrol ettik bir sıkıntı yoktu
döner diyotlardan bırı özelliğini yitirmişti döner diyotu değiştirdik sorun kalktı

:eek:diyot derken diyot gurubunu degiştirdik 3 tane köprü diyotu vardı voltaj kartı sr 8
 
uyartım 3 faz üç köprü diyot birbirine paralel bağlı
 
once sundan emın olmalısın yuke bınınce frekans sabıt kalıyormu veya hemen kendını toplayıp 50 ye gelıyormu bunla ılgılı bır sorun varsa once yakıt fıltresıne ardından enjector veya pompaya bakmalısın.eger frekans sabıt kalıyor ıse jen bosta calıstırıp voltajı ayarla volt potunbdan sonra bellı bır kılovat yukle mesela 200 kw sonra drop ayarından voltajı olması gerekene ayarla egerkı yukselmıyorsa avr kartında gaın potu vardır ondan ayarla.daha sonra yuklerı tek tek cıkar bak durum sabıtlenmesı gerekıyor eger sabıtlenmıyorsa daha fazla yukte denemelısın.
 
Merhaba arkadaşım aynı şey bizim başımıza da geldi çıkış voltajı düştüğü için kesici tripliyor ve makina senkrona girmiyordu. Otomatik voltaj regülatörünün tripledipini gördük , resetleyince düzeldi . İyi çalışmalar ..
 