Jeneratörde aşırı enduktif yük var kompanze etmek gerekirmi

marmariss

Üye
Katılım
5 Nis 2008
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba
Bir tatil köyünde 500kva jeneratör var. Yüke verdiğimizde 500A akım çekmesine rağmen 180 kw yük gösteriyor. Çok fazla sayıda soğutucu ve klima var. Cosfi çok düşük olduğundan akım ile kw orantılı değil. Bunun için jeneratöre kompanzasyon yapmam gerekirmi yoksa bu şekilde çalışmaya devam etse sıkıntı olur mu.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Jeneratör ün nominal akımına kadar sorun olmaz. Ama jeneratörün cosFİ değerine kadar yapacağın kompanzasyon verimi yükseltir.

Önemli not: Jenaratörün kompanzasyonu şebekeye bağlıyken olandan daha zordur. Gereksiz gerilim ve frekans dalgalanmalarına sebep olabilir. İyi bir kompanzasyon sistemi yoksa bir miktar kaybı göze alıp hiç kompanzasyon yapmamak daha doğru olur.

Kolay gelsin...
 
Merhaba
Bir tatil köyünde 500kva jeneratör var. Yüke verdiğimizde 500A akım çekmesine rağmen 180 kw yük gösteriyor. Çok fazla sayıda soğutucu ve klima var. Cosfi çok düşük olduğundan akım ile kw orantılı değil. Bunun için jeneratöre kompanzasyon yapmam gerekirmi yoksa bu şekilde çalışmaya devam etse sıkıntı olur mu.

Bu tip durumlar için Cosfi değerinin 0,8'ın altına inmeyecek şekilde sabit kondansatör uygulanmasında büyük fayda vardır. Jeneratör çalışmada otomatik kompanzasyon sisteminin çalışması doğru değildir Sitede bu konu hakkında geçmişte uzun uzun yorumlar yapıldı.
 
Bu tip durumlar için Cosfi değerinin 0,8'ın altına inmeyecek şekilde sabit kondansatör uygulanmasında büyük fayda vardır. Jeneratör çalışmada otomatik kompanzasyon sisteminin çalışması doğru değildir Sitede bu konu hakkında geçmişte uzun uzun yorumlar yapıldı.
Yük çok değişken olduğu için sabit kondansatör seçiminde sıkıntı olmaz mı. Kompanzasyon sistemi 9 trifaz 9 monofaz kondansatör ve varkombi 18 pc kullanılıyor. Kompanzasyon sistemi çekilen akımı değiştirmeyecek jeneratör üzerine binen enduktif yükü azaltacak ama gereksiz yere jeneratöre kondansatör ile fazla yük yüklekmiyiz onu bilmiyorum.
 
Reaktif güç tamamen yükler ile ilgilidir.
Doğrudan jeneratöre kompanzasyon uygulanamaz.
Jeneratöre bağlı her yük kendi içerisinde kompanze edilirse doğru olacaktır.
 
Aktif yük artışını karşılamak için jeneratör yakıt pompasını açar yakıt girdisini arttırır. Reaktif yükten kaynaklanan gerilim düşümünü de uyartım akımını arttırarak karşılar ve bunun limitleri vardır. Bu nedenle ister münferit olarak ister cosfi:0,8'ın altına düşmeyecek kadar sabit kondansatör kullanılmalıdır. Bu uyarı büyük jeneratör firmalarının kullanım kılavuzunda da yazar. (Örnek Aksa jeneratör)
 