selamlar..
malum kiş ayı eelktrik kesilmeleri nedense artti..
eve acaba bir jeneratör alsam mi acaba diye düşünüyorum.
iki alternatif var,,
1) 1-2 kva lik bir makine alıp seyyar uzatma ile istediğm cihazı çalıştırma.
2)5-7 kva lıkbir makine ile komple bütün eve akım verme..
evim müstakil ve 2 nolu maddeyi yapabilmek için ana panoya 1-0-2 şalteri mi taktırmam lazım. artı bununla birlikte jeneratör için giriş yaptırmam mı lazım.

bana sanki elektrikler yokken jeneratör çıkışını herhangi bir prizze taksam bütün binaya elektrik verebilirim gibi geliyor..
 
Katılım
12 Kas 2006
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
36
2 nolu madde için 1-0-2 salter mutlaka gerekli panodan bir uzatmayı jeneratöre baglarsın 1 sebeke 0 bos 2 jeneratör olur.
elektrik kesikken jeneratörü fise takarsan bütün mahallayi besleyebilirsin , elektirik saati tersine dönebilir, ve sebekeyle jeneratörü karsılastırıp alternatörünü yakabilirsin
2 secenegi yaptırırsan işin güvenli ve kolay olur
 

Murat

Site Yetkilisi
Yönetici
Site Yetkilisi
Katılım
19 Şub 2006
Mesajlar
1,576
Puanları
583
Yaş
39
Konum
izmir
Kontaktör İLede Sorunu Halledebilirsin Tahminimce İki Veya Üç Kontaktör Gider Ev İçinde Fazla Büyük Kontaktörlere Gerek Yok
Jeneratörü Çalıştırdığın Anda Şebekeden Ayırıp Evi Kontaktörler Yardımı İle Jeneratörden Besleyebilirsin
 

Berdibek

Üye
Katılım
4 Eki 2006
Mesajlar
441
Puanları
3
Yaş
34
Bence 1-0-2 pako anahtarı koymak daha mantıklı kontaktörün arıza yapma riski var ve maliyet açısından biraz pahallı ayrıca kontaktörler elektrik gittiğinde kapatsa bile yine jenaratörü gidip çalıştırmak lazım yani tamamen otomatik bi sistem olmuyo :) elektrik gidince jenaratörü çalıştırırsınız sonra pakoyu 2 ye alınca evi jenaratörden beslersiniz bide evden bi çıkış veririsiniz hazır olur jenaratörü bağladımmı direk ev enerjilenir kolay gelsin
 
Katılım
6 Kas 2006
Mesajlar
59
Puanları
1
Yaş
36
evt sakın haa,prizleri jeneratör yardımıyla besleme aksi takdirde faz çakışmasından dolayı gümleme olma olasılığı yüksek...
1-0-2 pako şalter kullanman senin maliyetin için iyi olur.
pako şalteride trifaze alırsan kalan boş ucları istediğin hatta yönlendirebillrisin)
 

edremit

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
12 Eki 2006
Mesajlar
719
Puanları
508
Yaş
51
1-0-2 pako şalter kullanın şebeke girişine ve jeneratör girişine uygun amperde faz-nötr kesici sigorta taktırın. Böylesi daha güvenli. Eviniz elektriksiz kalmasın diye Hatta arıza / bakım yapan elektrikçi arkadaşları öldürme riskinizi azaltırsınız. (bana sanki elektrikler yokken jeneratör çıkışını herhangi bir prizze taksam bütün binaya elektrik verebilirim gibi geliyor.. )
 

kaygısız

Paylaşımcı üye
Katılım
17 Haz 2008
Mesajlar
1,542
Puanları
108
edremit ' Alıntı:
(bana sanki elektrikler yokken jeneratör çıkışını herhangi bir prize taksam bütün binaya elektrik verebilirim gibi geliyor.. )

Bencede jeneratörün gücü yeterli ise sigortalarınız atana kadar güç verebilirsiniz. :)