Jeneratör kurulumu ve yapılması gereken işlemler

Katılım
25 Ocak 2009
Mesajlar
20
Puanları
1
Sevgili Arkadaşlar,

Yaklaşık 100 kVA gücünde dizel jeneratör montajı için gereken transfer panosu neler içermelidir?
Ayrıca bu jeneratörün ruhsatı için ne tür döküman ve projeler gereklidir?

Sorularıma cevap verir veya beni yönlendirirseniz çok sevineceğim.

Herkese şimdiden teşekkürler ve iyi çalışmalar...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Ayedaş ın sitesinde jeneratör tesis şartları var.
bu bilgiler belki yardımcı olur..
diğer idarelerde aşağı yukarı aynı şeyleri isterler zannediyorum.
 
arkadaşım ruhsat zorunlu yapman gherekenler şöyle
tabi bölgelere göre farklılık gösteriyor
1- jeneratöre sayaç takacaksınız projedeki akım trafo değeri ne ise ( tabiş bu sayacı kim okuyacak okuyup napacak kimse bilmiyor)
2-jeneratör çıkışında tmş olacak
3- jeneratörün topraklaması olacak
4-eğer jeneratör odası ayrı ise acil stop butonu dışarı çıkarılacak yada eklenecek bir tane daha
5- proje çizilip kabul ettirilecek

bunu yapan müsavirlik firmaları var aldıkları parada 1800-2000 tl arası bişi
 
arkadaşlar hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim, beni bu konuda bilgilendirdiniz.

iyi çalışmalar...
 
Merhaba,
Jeneratör ve Trafo proje ve onay işlemleri oldukça karmaşık ve uzmanlık gerektiren işlerdir,
Ayedaş bölgesinde biz yardımcı olabiliriz..
 

Forum istatistikleri

Konular
127,950
Mesajlar
913,851
Kullanıcılar
449,598
Son üye
kadir12366

Yeni konular

Geri
Üst