Jeneratör CosFi Düşümü Yardım

many3to

Üye
Katılım
30 May 2010
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
37
Arkadaşlar Şimdi 2 farklı jeneratör var birisi 300 kva diğeri 225 kva 300 kva cin malı 225 kva man motorlu bir jeneratör bu jeneratörleri yukte test ettiğimiz zaman (yükte ki test aynı resistanslarla) 300 kva jeneratör 330 ampere cok rahat giriyor( max yukumuz) diğer man jeneratör 250 amperlerde 52 hz den 48 lere düşüyor buraya kadar herşer normal gibi yanlız merak ettiğim tek bir sorun var 300 kva jeneratörü yuke verdiğimiz zaman jeneratördeki kontrol kartındaki cosfi değeri 0,99 gösteriyor(boşta çalışırken 1) diğer 225 kvalık jeneratörde ise cosfi değeri 0,25 0,24 lere düşüyor 7500 w lık bir resistansta ta aynı cosfi ye düşüyor 200000 w lık resistansa da aynı bu cosfi düşümünden dolayı sizce jeneratör yukunu kaldırama durumu oluşurmu bu dusumun asıl nedeni ve bu dusumdeki güç kaybı jeneratörü gerçekten zorlarmı ?Bilgisi olan arkadaşlar Varsa Yardım Ederse sevinirim...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkadaşım orda bir ölçüm hatası var .. cos fi senin yükünle alakalı bir durum şöleki bu konu bayağı polemik oluyor gene yazacam gene polemik olacak ama yapacak bişi yok ..
normal jeneratörün cos fisi 1 dir bu sabittir. peki jeneratörün üzerindeki etikette neden 0.8 gösterir çünki biz avrupa standartlarına göre jeneratöre bir akım değeri yazmak durumundayız . bunu neye göre yazacağız . diyoruz ki bu jeneratör 0.8 cos fide size şu kadar amper verir. gerisi tanmamen sizin kendi yükünüzün karakteristiği ile alakalı bobin bağlarsınız endüktif olur led bağlarsınız kapasitif olur alternatörün cosfisi olmaz çünki cos fi dediğimiz kavram akım ve gerilim arasındaki faz açısıdır basit hali ile en basiti hali ile bunuda polemik yapmayalım geniş geniş tartışmayalım . sizizn alıcıların karekterisitiğine ise cos fi odur.
şimdi man motorlu jeneratörünüz çin malı jeneratöründen daha iyidir ve 225 kva man motoru o amperajlarda düşmez. düşmez derken düşmemeli demek istiyorum. buda demekki man jeneratörünüzde bir arıza mevzu bahis. pompadan enjektörlerden kaynaklanan yada mejkanik governörden kaynaklanan bir arıza .. bu arızayı hallettiğiniz zaman 50 yılık man jeneratör emin olun 0 çin malından kat be kat iyidir . pompada sıkıntı yok ise gerkirse pompaya elektronik governör takarak bu sorunu düzeltebilisiniz.
kuvetle muhtemel pompanın markası bosch tur sıralı 6 pompalardan pompa numarasını veriseniz size gac (governör america corp) yada wodvard governör alırsanız durum çözülür gibi. belkşide bakımla alaklı bir sorun vardır . eğer man hararet falan yapmadı ise daha önce bu yükü rahat kaldırır . şölede bir durum var rezistans zaten omiktir yani bunun cosfiyi düşürmesiyükseltmesi pek mümkün görünmüyor . burda eksik bişiler var bence
kolay gelsin
 
Son düzenleme:
Arkadaşlar Şimdi 2 farklı jeneratör var birisi 300 kva diğeri 225 kva 300 kva cin malı 225 kva man motorlu bir jeneratör bu jeneratörleri yukte test ettiğimiz zaman (yükte ki test aynı resistanslarla) 300 kva jeneratör 330 ampere cok rahat giriyor( max yukumuz) diğer man jeneratör 250 amperlerde 52 hz den 48 lere düşüyor buraya kadar herşer normal gibi yanlız merak ettiğim tek bir sorun var 300 kva jeneratörü yuke verdiğimiz zaman jeneratördeki kontrol kartındaki cosfi değeri 0,99 gösteriyor(boşta çalışırken 1) diğer 225 kvalık jeneratörde ise cosfi değeri 0,25 0,24 lere düşüyor 7500 w lık bir resistansta ta aynı cosfi ye düşüyor 200000 w lık resistansa da aynı bu cosfi düşümünden dolayı sizce jeneratör yukunu kaldırama durumu oluşurmu bu dusumun asıl nedeni ve bu dusumdeki güç kaybı jeneratörü gerçekten zorlarmı ?Bilgisi olan arkadaşlar Varsa Yardım Ederse sevinirim...

Ölçüm hatası var gibi, sadece omik yük bağlıyorsunuz ve cos(fi)= 0,25 ölçüyorsunuz. Bunda bir tuhaflık var.
 
Yük bankası ile test ediyorsanız, öncelike yük bankanızı kontrol edin.

Frekans düştüğü zaman egzozda bi değişiklik var mı ? Kara duman atmak gibi ? Eğer öyle ise yakıt filtresi şişmiş olabilir yenileyiniz. Bazen ek olarak emiş hattına da ek ufak filtreler konuyor söküp atıp bypass edebilirsiniz ..

cosfi değerine gelince ise jeneratörde bu değer 1 dir.
 