Jeneratör bakımı hakkında

balduk

Üye
Katılım
7 Nis 2009
Mesajlar
5
Puanları
1
Malum su sıralar kıs çok cetin geciyor arkadaslar. Bu havalarda elektrik kesintisi yaşandığında jeneratör problemleri ile karşılaşmamak için onceden hangi kontrolleri bakımları yapmalıyız.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.

neren59

Üye
Katılım
27 Ağu 2007
Mesajlar
668
Puanları
1
Yaş
64
Malum su sıralar kıs çok cetin geciyor arkadaslar. Bu havalarda elektrik kesintisi yaşandığında jeneratör problemleri ile karşılaşmamak için onceden hangi kontrolleri bakımları yapmalıyız.
evmi büyük jeneratörmü.
ortalama yakıt tankı dolu sogutma suyu yağlama için yağı elektrik bağlantı sağlamlığı varsa akü bakımı marş dinamo bakımı şarz dinamo bakımı egzost bakımı vb saygılar
 

servetd

Usta Üye
Katılım
29 Haz 2009
Mesajlar
972
Puanları
181
Yaş
53
Konum
ankara
valla antifriz deyeceğim ama antifriz için çok geç artık yoksa zaten şimdiye kadar donmuştur. bu nedenle bizizm kış aylarında en çok önem verdiğimiz 3 şey var . soğuktan etkilenebilecek 3 şey .
1 antifriz? olmazsa motor donabilir
2 AKÜ soğuğa karşı korunmalıdır direk metala yada yere konmamalıdır mümkünse tahta veya plastik malzemeye konmalıdır.
3- motorun ceke5t suyu ısıtıcısı bu ıstıcı motor bloğundaki sıyı ısıtıp jeneratörün devreye rahat girmesini sağlıyor. otomöatik jeneratörlerde yüke 8 saniyede girdiği için soğuk motor bazen yük alamıyor . manuelse zaten bu ısıtıcı yok jeneratörü çalıştırıp ısıtıp devreye alıyorsunuz kolay gelsin
 