Jeneratör çalışma anında sigorta atması

telemcii

Üye
Katılım
10 Şub 2009
Mesajlar
443
Puanları
6
Konum
ANkaRA
Bir sorunum var yardımcı olursanız çok sevinirim,3 katlı tabur binasında
3.kat dağıtım panosunda normal Şebeke durumunda herhangi bir sıkıntı olmamasına rağmen, jeneratör çalıştığı zaman 2 odayı besleyen sigorta kısa devre olmuş gibi atıyor. O hatta bir priz ve bir ups buldum.ups ölçtüğümde 10 ohm çıkış veriyor.sabah ups iptal ettim.sigortayi kaldırdım jeneratör calisttirdik.bir sıkıntı olmadı.aksama doğru elektrik kesintisi oldu.jenerator çalıştığı zaman yine o sigorta attığını farkettim.
Hiç başıma böyle bir arıza gelmedi.sebebi ne olabilir.

..
IMG_20190708_191246.jpeg
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Yarın değiştireyim.hepsini 16 amp yapacağım.ayrica hattı da ayiracagim bakalım ne olacak.
Tşk ediyorum
Sigorta kaç amper ?20 gibi okudum..varsa elinizde bir degistirip test edebilir misiniz?..
Ayrica o sigorta uzerinde hem sebeke hem ups mi bagli ayırma sansiniz yokmu?baştan yanlis bir işlem yapılmış zaten ilk olarak oraya ayrı bir sigorta takin
 
Bence rastgele C sigorta ile değiştirmeyin..Motor veya klima tarzı bir cihaza bagli degilse yine B serisi takın..
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,166
Mesajlar
915,612
Kullanıcılar
449,931
Son üye
mecuxell

Yeni konular

Geri
Üst