Jenaratör Transfer Panosu

ykp55

Üye
Katılım
27 Ocak 2010
Mesajlar
539
Puanları
16
Konum
samsun
jenaratör transfer panosunun daha açık bi şeması yokmu acaba kumanda elemanları bağlantı şemaları mesela forumda var ama yeterli gelmiyor .
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Changeover şalter ile Tranfer switchi farklı tip testlere girer.Aynı kaynak uzerinde eger kaynak yonu degıstırmek ıstıyorsanız elbetteki changeover switch IEC 947-3 yeterlidir.Kaynaklar trafo veya generator ise transfer switch (şalteri halk agızı ile) kullanmalısınız IEC 947-6 bu standart bıle tek basına bazı uygulamalara yetmemektedır.Bunu da dip not olarak belirterek ,kontaktor ,şalter ve changeover şalter kullanımını bır an evvel durdurup hazır ATS kullanımını onerırırım.
 
aslında zor bir olay değil bunun en güvenli yolu change over swich ama çok pahalı türkiyede kabul gören 2adet kontaktör yada motorlu şalter ile yapılan
sizin jeneratörünzüz kaç kva ? ve bunu ne ile yapmayı düşünüyorsunuz motorlu şaltermi kontaktörmü ?? belirtirseniz yardımcı olmamız daha rahat olur
kolay gelsin
 
aslında zor bir olay değil bunun en güvenli yolu change over swich ama çok pahalı türkiyede kabul gören 2adet kontaktör yada motorlu şalter ile yapılan
sizin jeneratörünzüz kaç kva ? ve bunu ne ile yapmayı düşünüyorsunuz motorlu şaltermi kontaktörmü ?? belirtirseniz yardımcı olmamız daha rahat olur
kolay gelsin

50kw jenarator kontaktor daha basit geliyor bana kontaktorle olabilir
 
ok ozaman yapacağınız olay basit
1- 2 adet uygun güçte kontaktör alıp bunların bir taraflarını birbirlerine paralleleleyeceksiniz bir nevi enversör yapacaksınız

sonra jeneratör otomatik start modulunden gelen şebekek kontaktör ucunu jeneratör kapalı kontağından geçirip Şebeke konakörünün bobin ucuna jeneratör kontaktör ucunu şbekenin kaaplı kontağından geçirip jeneratör kontaktörünün bobin ucuna bağlayacaksınız .. bu kadatr basit..

ha diyelimki jeneratörden öyle bir sinyal alamıyorsunuz yada uzak yada başka bir sıkıntı var kablo çekilemiyor

ozaman size şu malzemeler gerekli

1- 2 adet gerilim kontrol rölesi ucuzlarından
2- 2 adet zaman rölesi 0 60 sn
3-3 adet 220 volt röle


işlem basamakları
1-jeneratör uçlarına ve şebeke uçlarına gerilim kontrol rölelerini bağlıyorsun
2- şebeke fazından kumanda sinyali alıp gerilim kontrol rölesi açık kontağından geçirip jeneratör yardımcı rölesinin kapalısından şebeke zaman rölesinin bobinne bağlıyorsun aynı zamanda zaman rölesinin açık kontağından şebeke yardımcı rölesini çektiriyotrsun

böylece 3 faz var ise gerilim kontrol rölesi kontağını kapatıyor zaman rölesi 2 3 saniye sayıyor sonra kontaktörü çektiriyor.. eğer sistem ve kontaktörler aynı yerde ise yardımcı rölelere gerek yok direk kontaktörlerin kapalı kontağını kullanabilirsiniz .

3 bir adet 220 volt röleyi koşulsuz olarak şebeke gerilim rölesine bağlıyorsunuz ve jeneratör kumanda sinyalini bu rölenin kapalı kontağından geçirip daha sonra şebeke kontaktörünün kapalı kontağından geçirip jeneratör zaman rölesine giriyorsunuz

jeneratör zaman rölesi açık kontağından çıkıp jeneratör kontaktör kumanda sinyali oluyor onuda şebeke kontaktörünün kapalı kontağından geçirip jeneratör bobin ucuna giriyorsınız ...


sistem nasıl çalışıyor ? şöyle

diyelimki şebeke var gerilim kontrol rölesi kontrol etti uygun kontaağını kapattı zaman rölesi 3 san saydı şebeke kontaktörünü çektirdi

aynı zamanda bizizm koşulsuz bağladığımız röldede çekti


elektrik gitti diyelim röle bıraktı röleden jeneratöre çalış sinyali gitti jeneratör çalıştı gerilim kontrol rölesi ölçtü zaman rölesi uygun zamanda jeneratör kontaktörünü çektirdi

elektrik geri geldi diyelim o zaman şebekenin gerilim kontrol rölesi ölçtü enerji var röle çekti jeneratörün kumanda sinyali bu rölenin kapalısından geçtiği için bıraktı kontaklar uygun pozisyona geçti zaman rölesi saydı ve çekti
bu kadar basit
yada bir mail adresi verirsen mail atayım sanırım anlatamadım:)
 
syn servetd; anlattığınız devrenin hazır şeması varsa, burda paylaşırmısınız.

saygılar...
 
hocam her türlü şemayı çizip zevkle paylaşırım ama dosya paylaşım sistemini çalıştırmayı beceremedim bir mail adresi verin çizeyim siz daha düzgün çizip paylaştırın
 
hocam her türlü şemayı çizip zevkle paylaşırım ama dosya paylaşım sistemini çalıştırmayı beceremedim bir mail adresi verin çizeyim siz daha düzgün çizip paylaştırın

Sn Servetd;
Size kişisel mesaj olarak mail adresimi gönderiyorum. Bana mail atarsanız ben burada paylaşacağım kolay gelsin.
 
ok ozaman yapacağınız olay basit
1- 2 adet uygun güçte kontaktör alıp bunların bir taraflarını birbirlerine paralleleleyeceksiniz bir nevi enversör yapacaksınız

sonra jeneratör otomatik start modulunden gelen şebekek kontaktör ucunu jeneratör kapalı kontağından geçirip şebeke konakörünün bobin ucuna jeneratör kontaktör ucunu şbekenin kaaplı kontağından geçirip jeneratör kontaktörünün bobin ucuna bağlayacaksınız .. bu kadatr basit..

ha diyelimki jeneratörden öyle bir sinyal alamıyorsunuz yada uzak yada başka bir sıkıntı var kablo çekilemiyor

ozaman size şu malzemeler gerekli

1- 2 adet gerilim kontrol rölesi ucuzlarından
2- 2 adet zaman rölesi 0 60 sn
3-3 adet 220 volt röle


işlem basamakları
1-jeneratör uçlarına ve şebeke uçlarına gerilim kontrol rölelerini bağlıyorsun
2- şebeke fazından kumanda sinyali alıp gerilim kontrol rölesi açık kontağından geçirip jeneratör yardımcı rölesinin kapalısından şebeke zaman rölesinin bobinne bağlıyorsun aynı zamanda zaman rölesinin açık kontağından şebeke yardımcı rölesini çektiriyotrsun

böylece 3 faz var ise gerilim kontrol rölesi kontağını kapatıyor zaman rölesi 2 3 saniye sayıyor sonra kontaktörü çektiriyor.. eğer sistem ve kontaktörler aynı yerde ise yardımcı rölelere gerek yok direk kontaktörlerin kapalı kontağını kullanabilirsiniz .

3 bir adet 220 volt röleyi koşulsuz olarak şebeke gerilim rölesine bağlıyorsunuz ve jeneratör kumanda sinyalini bu rölenin kapalı kontağından geçirip daha sonra şebeke kontaktörünün kapalı kontağından geçirip jeneratör zaman rölesine giriyorsunuz

jeneratör zaman rölesi açık kontağından çıkıp jeneratör kontaktör kumanda sinyali oluyor onuda şebeke kontaktörünün kapalı kontağından geçirip jeneratör bobin ucuna giriyorsınız ...


sistem nasıl çalışıyor ? şöyle

diyelimki şebeke var gerilim kontrol rölesi kontrol etti uygun kontaağını kapattı zaman rölesi 3 san saydı şebeke kontaktörünü çektirdi

aynı zamanda bizizm koşulsuz bağladığımız röldede çekti


elektrik gitti diyelim röle bıraktı röleden jeneratöre çalış sinyali gitti jeneratör çalıştı gerilim kontrol rölesi ölçtü zaman rölesi uygun zamanda jeneratör kontaktörünü çektirdi

elektrik geri geldi diyelim o zaman şebekenin gerilim kontrol rölesi ölçtü enerji var röle çekti jeneratörün kumanda sinyali bu rölenin kapalısından geçtiği için bıraktı kontaklar uygun pozisyona geçti zaman rölesi saydı ve çekti
bu kadar basit
yada bir mail adresi verirsen mail atayım sanırım anlatamadım:)

teşekkür ederim hocam eğer şemayı alan arkadaşlar olursa burda paylaşabilir mi ?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,128
Mesajlar
915,272
Kullanıcılar
449,845
Son üye
burak_duyar

Yeni konular

Geri
Üst