jenaratör için 3 faz + 1 nötr ayırıcılı şalter

doangun

Üye
Katılım
8 Tem 2007
Mesajlar
106
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar, 3 faz + nötr yani 4P kesicili çift yönlü şalter piyasada mevcut mudur? bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim. veya aşagıda yazacağım olaya nasıl bir çözüm olabilir?bilgilerinizi paylaşabilirseniz sevinirim
ŞİMDİK; bir ev düşünün üç fazla beslemesi yapılmakta fakat sahibinin elindeki jenaratör 1 faz üretebiliyor. şahıs basit bir düzenekler evine jenaratör bağlantısı istemekte sadece hayati olan buzdolabı,kısmi aydınlatma türünden şeylerin çalışmasını düşünmekte. bizim elimizde, marka vermek doğru olur mu bilemiyorum ama GÜÇLÜ üretimi bir enversör şalter (3P) mevcut . bununla devreyi bir faza göre yapmayı düşündüm.fazın birini şaltertin bir ayağına, nötürü diğer ayağının birine bağlayarak elektrik kesildiğinde şahsın elde şalteri ayarlayıp jenaratör devresini çalıştıracak biçimde düşünüp, tam montajı yapmaya geçtiğim sırada aklıma şu geldi ; yahu biz fazın birini ayırdık güzeell; ama diğer iki faz enversör tarafından kesilmeden yine eve ulaşıyor peki bu fazlar üzerinden kullanılan cihazların geri dönüşleri yani nötürleri şebekeye değil ve doğal olarak doğrudan jenarataöre akacak sonra.... herhalde olumlu şeyler olamayacaktır değil mi? o nedenle galiba 4+P bir şalter lazım.

yani olay bu ayrıca jenaratör tesisi sabit olamyacak; eleman ben 20 m yarıçapta bir yerde bunu istediğim yere taşıyacağım da diyor yani bir topraklama kazığı da çakamıyoruz.
fikirlerinizi beklemekteyim.Saygılarımla
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Jeneratore ait devre kesici, eger bir termik manyetik salter olursa, buna uzaktan actirma bobini ekleyip, enversorun kontaklari ile haberlestirebilirsiniz...Enversorunuz mekanik calisacak demissiniz ama sanirim kendisi da tamamen mekanik bir enversor degildir...
Bu jenerator hareket edebilir denmis...Bu durumda topraklama kazigi cakilamamasindan sozedilmis...
Jenerator seyyar kalacak sekilde , 3 damarli bir kablo kullanip,bir damarini topraklama icin kullanabilir, jejerator-sebeke baglantisini fisli yapabilirsiniz. Kolay gelsin
 
Şebeke ve jeneratörün bulunduğu yerde,enerjinin,çok emniyetli bir şekilde değiştirilmesi gerekir.Bu
işlem için,genellikle,elektriki kilit kullanılmaktadır.Bu usul,yeterli bir tedbir değildir.Buna,mekanik kilt de
ilave edilmesi zorunludur.Bu tip ihtiyaçlar için,özel şalterler üretilmektedir.Bunun en harcıalem çözümü,
SOCOMEC şalterlerdir."gulboy" sitesinden yararlanabilirsiniz.
 
Şebeke - jeneratör transferinde en güzeli 4 kutuplu kontaktör kullanmaktır. Ama siz maliyeti düşürmek için pako enversör kullanmak istiyorsanız metop şalterin MTO57 kodlu 3 faz + Nötr ayırmalı kutup değiştirici şalteri mevcut.
 
İlgilenen ,fikrini ,bilgisini paylaşan herkese teşekür ederim.
 
birde şemalı yollarsanız çok sevinecem ben görsel olarak görürsek çokm daha güzel olacak
 

Forum istatistikleri

Konular
128,126
Mesajlar
915,254
Kullanıcılar
449,841
Son üye
nazoyata

Yeni konular

Geri
Üst