Isyerindeki cihazlarin arizalanmasi

ayhanbal

Üye
Katılım
31 May 2017
Mesajlar
22
Puanları
1
Yaş
55
Tum arkadaslarima iyi gunler diliyorum...
benim bir problemim var...
isyerimizi yeni actik....
yaklasik 3 aydir elektronik cihazlarimizi kuruyoruz....cihazlarimiz: CCTV, telefon sistemi, yangin algilama sistemi, data sistemi gibi...
sorunumuz: bu 3 ay icinde zaman zaman cihazlarimiz arizalaniyor...1 adet lcd monitor, 3 adet switch, 2 adet pc vga karti ve 1 adet ups....
elektrik sisteminden suphelendik..ama bir sey bulamadim...
sadece prizlerden kontrol ettigimde: (ampermetre) faz notr ve faz toprak arasi 220 gorunuyor...ama notr toprak arasi sifir gorunuyor...
elektrik sistemini kuran firmaya durumu anlattigimda...kendileri durumun normal oldgunu soylediler..
duruma yorum yapacak arakadaslar olursa sevinirim...
hayirli gunler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Tum arkadaslarima iyi gunler diliyorum...
benim bir problemim var...
isyerimizi yeni actik....
yaklasik 3 aydir elektronik cihazlarimizi kuruyoruz....cihazlarimiz: CCTV, telefon sistemi, yangin algilama sistemi, data sistemi gibi...
sorunumuz: bu 3 ay icinde zaman zaman cihazlarimiz arizalaniyor...1 adet lcd monitor, 3 adet switch, 2 adet pc vga karti ve 1 adet ups....
elektrik sisteminden suphelendik..ama bir sey bulamadim...
sadece prizlerden kontrol ettigimde: (ampermetre) faz notr ve faz toprak arasi 220 gorunuyor...ama notr toprak arasi sifir gorunuyor...
elektrik sistemini kuran firmaya durumu anlattigimda...kendileri durumun normal oldgunu soylediler..
duruma yorum yapacak arakadaslar olursa sevinirim...
hayirli gunler

Hassas kaliteli ups kullanmanız .

Voltaj ölçümü için data tutan cihazlar kullanmanız .

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/ups-topraklama.82590/

https://www.alteksan.com/notr-toprak-arasi-gerilim-kac-volt-olmali/

https://aksutep.com/notr-toprak-arasi-gerilim/



 
Son düzenleme:
Göremediğiniz zamanlarda votajlariniz aşırı düşüp yükseliyor ariza Budan kaynaklanıyor düşünceniz var ise ,

Bu konuda datalogger cihazlar var. İlgili yere bağlayıp belli sürelerde voltaj kayıtları tutabilir bu kayıtları grafik haline getirebilir ne zaman voltaj yükselmiş düşmüş yada ariza anında ne olmuş görebilirsiniz.

Bu tür tespitler uzun zaman alabilir. Kolay gelsin.
 
tesekkurler abicim...
abi prizden notr toprak arasi (sifir ) cikti..bu normal midir.. yoksa az da olsa deger gormem gerekir mi?
tesekkurler abicim...
Göremediğiniz zamanlarda votajlariniz aşırı düşüp yükseliyor ariza Budan kaynaklanıyor düşünceniz var ise ,

Bu konuda datalogger cihazlar var. İlgili yere bağlayıp belli sürelerde voltaj kayıtları tutabilir bu kayıtları grafik haline getirebilir ne zaman voltaj yükselmiş düşmüş yada ariza anında ne olmuş görebilirsiniz.

Bu tür tespitler uzun zaman alabilir. Kolay gelsin.
tesekkurler abicim..hurmetler....
Göremediğiniz zamanlarda votajlariniz aşırı düşüp yükseliyor ariza Budan kaynaklanıyor düşünceniz var ise ,

Bu konuda datalogger cihazlar var. İlgili yere bağlayıp belli sürelerde voltaj kayıtları tutabilir bu kayıtları grafik haline getirebilir ne zaman voltaj yükselmiş düşmüş yada ariza anında ne olmuş görebilirsiniz.

Bu tür tespitler uzun zaman alabilir. Kolay gelsin.
tesekkurler abicim..hurmetler...
 
sorunumuz: bu 3 ay icinde zaman zaman cihazlarimiz arizalaniyor...1 adet lcd monitor, 3 adet switch, 2 adet pc vga karti ve 1 adet ups....

Arızalanma zamanlarına göre mantık yürütmeniz ( arızaların hikayeleri )
Arızalan cihazlarınız elektronik kartlarından elektonik ustasının yorumu ? ( hangi parça ? )

Arızalanan cihazlarınız ups üzerinden beslenme durumu ?
Ups besleniyorsa ups arıza yapınca diğer cihazlarınız etkilenme durumu .
Kesintisiz güç kaynağı (ups) odaklanmanız ve öncesine .

Kolay Gelsin .
 
Tum arkadaslarima iyi gunler diliyorum...
benim bir problemim var...
isyerimizi yeni actik....
yaklasik 3 aydir elektronik cihazlarimizi kuruyoruz....cihazlarimiz: CCTV, telefon sistemi, yangin algilama sistemi, data sistemi gibi...
sorunumuz: bu 3 ay icinde zaman zaman cihazlarimiz arizalaniyor...1 adet lcd monitor, 3 adet switch, 2 adet pc vga karti ve 1 adet ups....
elektrik sisteminden suphelendik..ama bir sey bulamadim...
sadece prizlerden kontrol ettigimde: (ampermetre) faz notr ve faz toprak arasi 220 gorunuyor...ama notr toprak arasi sifir gorunuyor...
elektrik sistemini kuran firmaya durumu anlattigimda...kendileri durumun normal oldgunu soylediler..
duruma yorum yapacak arakadaslar olursa sevinirim...
hayirli gunler.
Topraklama hattınız yok veya sıfırlama yapılmış durumda. Elektronik cihazların, özellikle PC'lerin topraklamasız kaynaklara bağlanması istenmeyen sonuçlar doğurabilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,132
Mesajlar
915,303
Kullanıcılar
449,849
Son üye
cagan20

Yeni konular

Geri
Üst