Inverter için motor koruma şalteri şeçimi

kocamanusta

Profesyonel Üye
Katılım
14 Nis 2009
Mesajlar
1,356
Puanları
281
farklı avrupa ülkelerine ait makinelerin panolarında gördüğüm genel uygulama VFD beslemelerinde MKŞ kullanıldığıdır. MKŞ de motor etiketine göre seçiliyor. böylece kısa devre, aşırı akım, faz eksikliğinde devre acılıp arıza bilgisi alınabiliyor. hepsinin ötesinde de bu uygulamanın bi standarta dayandığını tahmin ediyorum.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.

oziozmoz

Üye
Katılım
22 Nis 2016
Mesajlar
39
Puanları
1
Yaş
30
sürücü zaten akım koruma değeri doğru girilirse motoru koruyacaktır. Sigortayı sürücü önüne koyabilirsiniz. Yani motor gücüne göre sigorta veya mkş seçimi değil inverter etiket değerine göre sigorta kullanabilirsiniz. İnverter motordaki olası sıkıntılardan dolayı alarma geçirir. Sigorta da inverter de meydana gelecek sıkıntılı durumlardan sistemi korur.
 
Katılım
4 Kas 2013
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
37
Sürücü girişine sürücünün akımına göre bıçaklı sigorta koy
Sürücünün çıkışına motor koruma motorun amperine göre koyabilirsin.
 