Inform Guardian 2000A Ups

karadede20

Üye
Katılım
6 Şub 2021
Mesajlar
19
Puanları
1
Yaş
25
Arkadaşlar iyi günler, elimde inform marka guardian 2000a model ups güç kaynağı mevcut. Güç kaynağına elektrik verdiğimde hiçbir tepki vermiyor. Başlatma butonuna bastığımda yine aynı şekilde tepki vermiyor. Elektrik girişinin alt kısmında bulunan sigortaları çıkarıp baktığımda sağlam olduklarını gördüm. Problem nerden kaynaklanıyor olabilir?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
UPS cihazınız açılmıyor ise bunun 2 nedeni olabilir.UPS cihazınızın anakartında bir arıza sözkonusudur, ya da ups içerisindeki aküler bitmiştir.Elinizde deneme amaçlı sağlam akü varsa takıp deneyin, sağlam akülerle yine aşılmazsa bu durumda ankartında dahili bir arıza sözkonusudur.
 
UPS cihazınız açılmıyor ise bunun 2 nedeni olabilir.UPS cihazınızın anakartında bir arıza sözkonusudur, ya da ups içerisindeki aküler bitmiştir.Elinizde deneme amaçlı sağlam akü varsa takıp deneyin, sağlam akülerle yine aşılmazsa bu durumda ankartında dahili bir arıza sözkonusudur.
Hocam akülerin voltajını ölçtüğümde voltaj vermiyor. Yeni aküyle denedim 1 volt verdi. Sonradan taktığım akü de bitmiş herhalde umarım aküdendir.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,956
Mesajlar
913,906
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Geri
Üst