iletken tespiti ve gerilim düşümü

y_yaylagul

Üye
Katılım
6 Ocak 2011
Mesajlar
83
Puanları
1
arkadaşlar iyi akşamlar trafodan 4000 metre uzaklıkta 10 kw monofaz yük var kaçlık alüminyum kablo kullanmak gerekiyor ve regülatör gerekli olurmu. gerekiyorsa nasıl bir regülatör önerebilirsiniz şimdiden teşekkür ederm. bu arada trafo 100 kw
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
monofaze için mesafeyi kısaltmanız gerekmektedir. hesaplamaları kendiniz yapmak isterseniz imza'daki program indirin.
 
bence faydası olmaz
 
AG'de mesafe çok uzun bence arkadaşların yorumlarını bekle istersen.
 
yükünün karekterine güre Ups işini görebilir, tabi kablo mayiyeti yada trafoyu daha yakın bir yere konumlandırma maliyeti ve Ups maliyetini birbiriyle kıyaslamak lazım.
 
arkadaşlar iyi akşamlar trafodan 4000 metre uzaklıkta 10 kw monofaz yük var kaçlık alüminyum kablo kullanmak gerekiyor ve regülatör gerekli olurmu. gerekiyorsa nasıl bir regülatör önerebilirsiniz şimdiden teşekkür ederm. bu arada trafo 100 kw

Yük nedir? Motor ise kalkınma esnasında yüksek akım çeker bu sebepten regülatör olmaz.
En ucuz Al iletkenle halledersin.
Eğer trafoyu tek sen kullanıyorsan kademe ayarıyla oynayarak tel kesitini ve gerilim düşümü işini hallede bilirsin.
 
bunun için en iyi çözüm bulunduğun yerdeki elektrik idaresinden bilgi almak çünkü deneme yanılma yoluyla maliyeti pahalı olur.
 
4 km ötede ikinci bir elektrik abonesi almanız en ucuzu olacaktır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,162
Mesajlar
915,577
Kullanıcılar
449,922
Son üye
11akif

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst