iki trafo kublaj ile birbirine paralel baglanacak

eraydemir

Üye
Katılım
28 Haz 2013
Mesajlar
4
Puanları
1
İki trafo kublaj ile birbirine paralel baglanacak faz sirasini kontrol ettigimizde 1. Trofonun fazlar arasi gerilim 380 volt yani normal. 2. Trafoda ayni sekilde gerilimi normal fakat 1. ve 2. trafolarin fazlarini olctugumde R-R fazlarini sifir olmasi gerekirken 220 volt cikiyor? R-R 220 R-S 220 R-T 450 volt gibi bir durum var. Yardimci olursanz sevinirim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Trafoların bağlantı grubu ve açıları aynı olmalı. Örnek her ikisi de Dyn5 olmalı.

Bir de %uk lar aynı olmalı. Yoksa trafolar arasında farktan dolayı akım dolaşır. Biri diğerine göre aşırı yüklenir.
 
eger iki tafoyu aynı anda aynı barayı besleyeceksen trafonun senkron olması gerekir ama ayrı ayrı trafoyu aynı barayı besleyebilirsin o ölçtüğün sargılar arası dengesizlik önemli değil sen beslediginde voltaj aynı olacaktı sen kublaj yapaken dikkat et şalter aynı anda devreye girmesin kilitlemeler ditkat et kolay gelsin
 
Trafolar birbirinin aynisi. Enerji farkli baralardan ayni bir yere toplanip sisteme dagiliyor. Bizim amacimiz trafonun birinde bir ariza ciktiginda digerini hemen devreye almak. Sistemdeki motorlar ters donmemesi icin faz sirasini bulmaya calistik ama bir turlu ayni fazi bulamadik. Trafonun primer uclarini defalarca degistirdik. Anlamadigim neden iki faz arasi 220 volt goruyorum? Sistemin enerjisini kesemiyorum 1 dakikalik kesintiye bile izin yok. Olcum yaparken mecbu 1 trafo yukte iken digeri yuksuz bir sekilde olcum yapabiliyorum. Yukten dolayida bu kadar sapma olacagini dusunmuyorum. Mutlaka bir fazda sifir iki fazda 380 volt gormem gerekiyor. Ben iki fazda 220 volt bir fazda 450 volt goruyorum. Mantigim kaldirmiyor.
 
Trafolar birbirinin aynisi. Enerji farkli baralardan ayni bir yere toplanip sisteme dagiliyor. Bizim amacimiz trafonun birinde bir ariza ciktiginda digerini hemen devreye almak. Sistemdeki motorlar ters donmemesi icin faz sirasini bulmaya calistik ama bir turlu ayni fazi bulamadik. Trafonun primer uclarini defalarca degistirdik. Anlamadigim neden iki faz arasi 220 volt goruyorum? Sistemin enerjisini kesemiyorum 1 dakikalik kesintiye bile izin yok. Olcum yaparken mecbu 1 trafo yukte iken digeri yuksuz bir sekilde olcum yapabiliyorum. Yukten dolayida bu kadar sapma olacagini dusunmuyorum. Mutlaka bir fazda sifir iki fazda 380 volt gormem gerekiyor. Ben iki fazda 220 volt bir fazda 450 volt goruyorum. Mantigim kaldirmiyor.
Eğer bir enerji analizörü ile sistemdeki fazların konumunu ve açısını inceleyebilirseniz daha net biçimde sorunun teşhis edebilirsiniz ; ayrıca transformatörlerin işletme topraklamalarını incelemenizde bir yarar görüyorum ; direnç üstünden mi yoksa direk mi bağlı toprağa bir bakın......
 
ilk trafo ile ikinci trafo arasında 180 derece faz dönüklüğü var. Şöyle düşünün. r s t yi 120 derecelik açı olarak fazör olarak mavi renkle çizin. Bu 1. trafonun fazörü olacak.

sonra 2. trafonun fazörünü bu defa sağa doğru ilk fazörden 180 derece açı olacak şekilde tüm fazları döndürüp çizin.

Bu durumda ilk trafonun R ile 2. trafonun S fazı arasında 220V, yine ilk trafonun R fazı ile 2. trafonun T fazı arasında 220 V okuyacaksınz.
En son olarak ilk trafonun R fazı ile 2. trafonun R fazında ise bu faz 18 derece dönmüş olduğundan 220+220=440V okuyacaksınız. Olayın özeti bu.
Aynı şekilde 1. ve 2. trafonun R-R S-S T-T fazlarında da 440V okuyacaksın.

Trafonun iç bağlantısını fazla bilmiyorum. Ama teorik olarak söyleyeyim. Eğer trafonun sekonder çıkışında sargıların alt ve üst uçları tersine bağlanırsa fazlar 180 derece döner. Uygulamada yanlışlıkla böyle bir şey ( izolasyon ve fiziksel olarak) yapılabilir mi bilmiyorum.Yapıldığında yukardaki durum oluşur. Bu arada arızalanmaış trafolar sarılırken de böyle bir hata olmuş olabilir. Trafo ile ilgilenenler bu konuya net yanıt verirler.

Kolay gelsin.

- - - Updated - - -

Bu arada trafoların primer tarafındaki fazların aynı olduğundan emin olmalısınız..
 
ilk trafo ile ikinci trafo arasında 180 derece faz dönüklüğü var. Şöyle düşünün. r s t yi 120 derecelik açı olarak fazör olarak mavi renkle çizin. Bu 1. trafonun fazörü olacak.

sonra 2. trafonun fazörünü bu defa sağa doğru ilk fazörden 180 derece açı olacak şekilde tüm fazları döndürüp çizin.

Bu durumda ilk trafonun R ile 2. trafonun S fazı arasında 220V, yine ilk trafonun R fazı ile 2. trafonun T fazı arasında 220 V okuyacaksınz.
En son olarak ilk trafonun R fazı ile 2. trafonun R fazında ise bu faz 18 derece dönmüş olduğundan 220+220=440V okuyacaksınız. Olayın özeti bu.
Aynı şekilde 1. ve 2. trafonun R-R S-S T-T fazlarında da 440V okuyacaksın.

Trafonun iç bağlantısını fazla bilmiyorum. Ama teorik olarak söyleyeyim. Eğer trafonun sekonder çıkışında sargıların alt ve üst uçları tersine bağlanırsa fazlar 180 derece döner. Uygulamada yanlışlıkla böyle bir şey ( izolasyon ve fiziksel olarak) yapılabilir mi bilmiyorum.Yapıldığında yukardaki durum oluşur. Bu arada arızalanmaış trafolar sarılırken de böyle bir hata olmuş olabilir. Trafo ile ilgilenenler bu konuya net yanıt verirler.

Kolay gelsin.

- - - Updated - - -

Bu arada trafoların primer tarafındaki fazların aynı olduğundan emin olmalısınız..
Dediğiniz gibi ikinci trafoda 180 derece faz kayması olsa bütün fazlar birbirine 180 derece ters olduğu için değer olarak ölçümlerde 0 göstermesi gerekirdi.......
 
Capture.JPG
Dediğiniz gibi ikinci trafoda 180 derece faz kayması olsa bütün fazlar birbirine 180 derece ters olduğu için değer olarak ölçümlerde 0 göstermesi gerekirdi.......

fazörü dediğim gibi çizip tekrar kontrol edin. Bu arada mesajda yazılan RS RT fazlarına da takılmayın. Bu sadece bir varsayım. Hangisinin R hangisinin S olduğu bell değil.

Yukarda dosyayı ekledim.

soldaki şekil bu konuadki ilk mesajda neden birinci trafoun R fazı ile diğer trafonun 2 fazı arasında 220V ve diğer 3. fazda ise 440V okunduğunu açıklıyor. Burada mavi renk ilk trafonun kırmızı renk ise 2. trafonun fazörleri olup, siyah kesikli çizgiler ise voltmetre ile ölçülen fazların büyüklüklerini grafik olarak gösteriyor.

Sağdaki grafik ise neden aynı fazlar arasında 440V fark olduğunu gösteriyor. Faz farkı 180 derece olduğunda bu şu şekilde bulunabilir. İlk trafonun 1. fazı ile 2. trafoda 440V u gösteren fazı bulunur ve işaretlenir. Sonra ilk trafonun 2. fazı ile 2. trafonun diğer 2 fazı arasında 440V olan fazı işaretlenir. Son olarak geriye kalan 3. fazların arasında da 440 V gerilim görülecektir.
 
Son düzenleme:
Ekli dosyayı görüntüle 12386

fazörü dediğim gibi çizip tekrar kontrol edin. Bu arada mesajda yazılan RS RT fazlarına da takılmayın. Bu sadece bir varsayım. Hangisinin R hangisinin S olduğu bell değil.

Yukarda dosyayı ekledim.

soldaki şekil bu konuadki ilk mesajda neden birinci trafoun R fazı ile diğer trafonun 2 fazı arasında 220V ve diğer 3. fazda ise 440V okunduğunu açıklıyor. Burada mavi renk ilk trafonun kırmızı renk ise 2. trafonun fazörleri olup, siyah kesikli çizgiler ise voltmetre ile ölçülen fazların büyüklüklerini grafik olarak gösteriyor.

Sağdaki grafik ise neden aynı fazlar arasında 440V fark olduğunu gösteriyor. Faz farkı 180 derece olduğunda bu şu şekilde bulunabilir. İlk trafonun 1. fazı ile 2. trafoda 440V u gösteren fazı bulunur ve işaretlenir. Sonra ilk trafonun 2. fazı ile 2. trafonun diğer 2 fazı arasında 440V olan fazı işaretlenir. Son olarak geriye kalan 3. fazların arasında da 440 V gerilim görülecektir.
Anladım ; mükemmel tespit ve çözümleme ; aslında nötr noktasının iki trafoda da birleştiği düşünülür ve kuplajdan önce iki fazda açık uç bırakılırsa ayrı trafolara ait iki fazın seri devre teşkil ettiği görülebilmektedir . Eğer aralarında açı farkı sıfırsa toplam gerilim 0 V ; eğer aralarındaki açı 180 derece ise 2 faz gerilimi olduğu anlaşılabilmektedir.Ellerinize fikrinize sağlık diyorum.Arkadaşın sanırım trafo bağlantı grupları ya birbirinin aynı değil ya da başka bir sıkıntı var......
 
Sekonder bağlantılarını kontrol etmek lazım,dediğiniz gibi sanırım orada bir sıkıntı var. Gerçekten mükemmel bir çözümlemeydi. Yanıtlarınız için çok teşekkür ederim.
 