Ikı zaman röleli devre

Ustam bu çizimi hangi programda yaptınız denemek ıstiyorum
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Neyi denemek istiyorsun. Devrenin çalışıp çalışmadığını mı?
 
Evet ustam ve kumanda bilgim zayıf da devre nasıl çalışıyor açıklar misiniz
 
Maap7k.jpg
hangi programı kullanıyorsunuz ?
 
Evet ustam ve kumanda bilgim zayıf da devre nasıl çalışıyor açıklar misiniz


Start'a basıldığında, R1 rölesi enerjilenerek mühürleme işlemini gerçekleştirir.
ZR1 zaman rölesi, R2 rölesi ve Selenoid Bobinler (Valfler) devreye girer ( Y1 - Y2).

10 sn sonra ZR1 zaman rölesinin enversör kontağı konum değiştirir, enerjisini bu kontak üzerinden alan, R2 rölesi devreden çıkar, R2 Rölesi Y1 Selenoid bobini akım yolu üzerindeki kontağını açar ve Y1 Seleoidi (1ci valf) devreden çıkar.

ZR1 Zaman rölesi ayarlanan süre sonunda(10sn), ZR2 zaman rölesini devreye alır, ZR2 (1sn sonra) enversör kontağını açarak, 2 ci valf olan Y2 selenid bobini ile beraber sistemi komple durdurur. Tekrar start verildiğinde aynı çalışma şekli devam eder.


hangi programı kullanıyorsunuz ?

E PLAN
 
Son düzenleme:



Soruda ilk önce 1 ci zaman rölesi 10 sn süre sonunda Y1 selenoid valfi devreden çıkaracak. Ardından 2 ci zaman rölesi 1 sn sonra Y2 selenoid valfi devreden çıkararak sistemi durduracak.

Sizin çizimde ise tam tersi olmuş. Soruyu ve soruya cevaben gönderdiğim çizime bakınız.
 