Mesajı attıktan sonra ag buşing dediğinizi farkettim , ag ana pano çıkışlarında faz- toprak hatası gibi düşünerek yazmıştım. Ag buşing diyerek konuyu primer tarafa taşımayı başardınız tebrikler. Ordanda farklı bir soru üreterek beni sorgulamanızda konu hakkında bana yardım mı etmeye çalışıyorsunuz yoksa farklı bir sebepmi yattıyor altında yazışma ortamında çok değerlendiremiyor insan, belki yüzyüze olsak çok iyi yardımsever bir insansınız onu bilemem tabi.

Sürekli konu farklı bir tarafa evriliyor. Burada sadece işin doğrusunu öğrenmeye calısıyorum. Birşeyi bildiğimi de iddia etmiyorum. Vermiş olduğunuz bilgiler içinde ayrıca teşekkür ettim. İlk konuyu açarken değerlendirmelerinize sunarım diye açtım zaten. Bunun yöntemi budur , doğru budur demedim.

Takdir edersinizki bazı formüller birçok parametreye bağlı kalmadan pratik olarak en azından yaklaşık değerlerde fikir vermesi açısından standartlarda yer veriliyor. Sonuç olarak göndermiş olduğunuz hesapta 1 sn almamızı gerektiren bir durum varsa onu belirtirseniz bizde ona göre dikkat ederiz. Teşekkürler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Ordanda farklı bir soru üreterek beni sorgulamanızda konu hakkında bana yardım mı etmeye çalışıyorsunuz yoksa farklı bir sebepmi yattıyor altında yazışma ortamında çok değerlendiremiyor insan,
Amacım sizi sorgulamak değil, yardımcı olmak, yanlış olan bir bilginin düzeltilmesi ve doğru bilginin ortaya çıkması. Bunu yaparken de bu budur, bu böyle olur şeklinde bir tarzım yok.

Ag buşing diyerek konuyu primer tarafa taşımayı başardınız tebrikler.
Konuyu bir tarafa taşımak??? Yukarıda paylaştığım 2 adet resim dosyasında kısa devrelerin nerede olduğu görünüyor. O kısa devrenin nasıl kesileceği ve kaç saniye süreceği, sizin primere koyacağınız koruma elemanının açma süresine bağlı.

Sonuç olarak göndermiş olduğunuz hesapta 1 sn almamızı gerektiren bir durum varsa
Hesabı yapan 1 sn almış, neden 1sn almış bilmiyorum, ben sizin hesabınızdaki 0,5 saniyenin nerden geldiğini sordum, açıkladığınız referans hatalıydı.

Sürekli konu farklı bir tarafa evriliyor.
Konu aynı fakat referans doğru değerlere ulaşmak için sizin beklentiniz ile benim izlediğim yol farklı.
 
Koruma ve işletme toprağının birleştiği tesiste yangın koruma kaçak akım la hayat koruma kaçak akım nasıl çalışacak?
Ben daha önce iki üç tane fabrika ya kaçak akım sistemi kurdum.Bütün elektrik tesisatı ve makinelerin panolarını revizyon yaptım nötr ve toprak kısa devlerini temizledim ki kaçak akım tutsun diye
İlk yaptığım tesiste dışarıdan bir mühendislik firması gelip bir kitap kalındığında rapor çıkardılar kaçak akım amper değerleri ve süreleri üzerine oradaki kontrol mühendisi: Yönetmelik de bir tesise giren elektrik akımı yangın koruma kaçak akım la korunmalı bunun değeri de 300 mA olmak zorunda bir operatörün çalıştığı makine de hayat koruma kaçak akım 30 mA le korunmak zorunda der demişti.
 
Koruma ve işletme toprağının birleştiği tesiste yangın koruma kaçak akım la hayat koruma kaçak akım nasıl çalışacak?
Ben daha önce iki üç tane fabrika ya kaçak akım sistemi kurdum.Bütün elektrik tesisatı ve makinelerin panolarını revizyon yaptım nötr ve toprak kısa devlerini temizledim ki kaçak akım tutsun diye
İlk yaptığım tesiste dışarıdan bir mühendislik firması gelip bir kitap kalındığında rapor çıkardılar kaçak akım amper değerleri ve süreleri üzerine oradaki kontrol mühendisi: Yönetmelik de bir tesise giren elektrik akımı yangın koruma kaçak akım la korunmalı bunun değeri de 300 mA olmak zorunda bir operatörün çalıştığı makine de hayat koruma kaçak akım 30 mA le korunmak zorunda der demişti.

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/iş-güvenliği-ordinaryüslerinin-kaçak-akım-dayatması.149216/

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/islak-zemin-kar-ve-topraklama-sistemi.149213/#post-974925

23 nisan'da çocukları makam koltuğuna oturtma ritueline benzer uygulama kontrol mühendisleri (denetçi) ile işletme muhendisleri arasında da yapılsa belki bu iş bilmezlik ve ön yargı son bulabilir.
 