merhaba arkadaşlar,
öncelikle @ÖKSÜZÇOÇUK teşekkürler verdiğin bilgiler için. Şimdi herşey daha yerli yerine oturdu. Ayrıca @DOGAN__ raporda sadece 2 ohmdan küçük olması gerektiği belirtilmiş, yani herhangi bir hesap kitap yok. Sonrasında ben yönetmeliği incelediğim zaman işletme topraklaması ile ilgili herhangi bir net ifade bulamayınca rapor veren firmaya döndüm ve yönetmelikte 2 ohm şeklinde bir ibare yok, dolayısıyla siz neye göre 2 ohm olarak belirlediniz? dedim. Aldığım cevap şu oldu: biz genellikle ölçüm yaptığımız yerlerde bu değerleri kullanıyoruz. Ondan sonra ben de belki daha detaylı bilgi yakalarım diye buraya yazdım. Sağolsun arkadaşlar yardımcı oldu. Son olarak konu sanırım biraz dağılmış ancak benimde söyleyeceğim şu: elektrik mühendisleri olarak herkes bazı teknik konular için daha çok elini taşın altına koymalı ve en önemlisi de herkes öncelikle işini yapmalı.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
topraklama değeri ne kadar az ise okadar iyidir amaçta değeri düşürmektir .
ancak yonetlelikte bulunmayan bir ibareye göre size uygunsuzluk veremezler .
 
merhabalar,

Şu an görev yaptığım yerde 630kVA lık bir trafo mevcut ve geçen gün bunun yıllık topraklama ölçümlerini yaptırdık. Ancak rapora göre 2 ohm dan küçük olması gereken işletme topraklama değeri 4.85 ohm çıktı. bu değerin 2 ohm dan yüksek olması işletme ve koruma açısından ne tür problemlere sebeb olur? Herhangi bir faz toprak arızasında oluşabilecek faz-nötr arası maksimum gerilimi hesaplayabilir miyiz?
 
merhabalar,

Şu an görev yaptığım yerde 630kVA lık bir trafo mevcut ve geçen gün bunun yıllık topraklama ölçümlerini yaptırdık. Ancak rapora göre 2 ohm dan küçük olması gereken işletme topraklama değeri 4.85 ohm çıktı. bu değerin 2 ohm dan yüksek olması işletme ve koruma açısından ne tür problemlere sebeb olur? Herhangi bir faz toprak arızasında oluşabilecek faz-nötr arası maksimum gerilimi hesaplayabilir miyiz?
.
 
2 OHM DEMEK ÇOK İYİ KALİTELİ İLETKEN OLACAK, KESİT HESABI VS. YAPILARAK OLUR. ŞİMDİ: BİR İLETKENDEN 100 AMPER GEÇSİN, İLETKENİN DRENCİ 2 OHM YAPALIM .... BİRDE SONRA KESİTİ 20 OHM YAPALIM....HANGİSİNDEN DAHA ÇABUK AKIM GEÇER ,TABİ 2 OHMDAN ... 20 OHMDAN ZOR GEÇER HALİYLE..... YANİ 2 OHMDAN 1 SANİYEDE GEÇMESİ,20 OHMDANDA 5 SANİYEDE GEÇMESİ OLUR....DİYELİM MESELA.
PEKİ İNSAN ELİ AKIMA DEĞDİĞİ ANDA NE OLUR.... BURDA ZAMANLAMA ÇOK ÖNEMLİDİR. 1 SANİYELİK AKIMMI, 5 SANİYELİK AKIMMI ....TABİKİ HERŞEY ÖNCE İNSAN SAĞLIĞI İÇİN ,HAYATININJ ÖNEMİ İÇİNDİR.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,163
Mesajlar
915,587
Kullanıcılar
449,926
Son üye
StratoMaster

Yeni konular

Geri
Üst