HVAC otomasyonunda 0-10v nedir?

i.sinaplı

Katılımcı Üye
Katılım
30 Ara 2008
Mesajlar
1,173
Puanları
56
Yaş
43
Konum
BARTIN
merhaba baya zamandır sormak isteyıpte sormadığım bir soruyu sizlere sormak istiyorum?

bir zamanlar hvac otomasyonu yapmıştık bu ddc panolarında output kartları var sahada da motorlu vanalar ve yangın emış damperleri var motorlu vana üzerinde 24v var bırde 0-10 v gelıyor ddc den bu 10v un ne işe yaradığını sorucam yoksa bu 10v analog bilgiyi dijitalemi çeviriyor.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
0 10 volt anolog bir değerdir ve kullanıs oldugun vanalarda oransal olarak calısır söyleki 0 voltta vana kapalıysa 10 volta komple acık ya da tam tersi olabilir
 
0 10 volt anolog bir değerdir ve kullanıs oldugun vanalarda oransal olarak calısır söyleki 0 voltta vana kapalıysa 10 volta komple acık ya da tam tersi olabilir


Arkadasımızın verdiği güzel bilgilere ek olarak sunuda belirteyim analog sistemde ara değerler vardır bu sekilde oransal kontrol yapar. Diyelimki bir damper kontrolünde 0 volt gidiyorsa o damper %100 kapalıdır otomasyondan 6 volt gidiyorsa % 60 acıktır. 10 voltta %100.. ara değerlerde çalışır.
 