HSR02 RÖLE

harif4

Üye
Katılım
17 Haz 2014
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
51
2 li Hidrofor da sırasıyla çalışması için HSR-02 Röle baglantısı nasıl yapılır ve çalışma mantığı nedir.Saygılar
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Tek basınç sivicinbden kastınız ne, amacını acıklarmısın..
 
hsr için pompa sayısı kadar basınç şalteri takmanız gerekir. şalterlerden gelen sinyale göre pompaları sırası ile çalıştırıp durdurur. kendi arasında da eş yaşlanma yapar. 220v ile beslemesini bağladıktan sonra basınç şalterlerine 1 tanesi ortak 3 kablo götür. pompaların kontaktör bobin uçlarına da röledeki h1 ve h2 uçlarını gir. p1 ve p2 ye out tan gelen sinyalle çalışır.
piyasada hsr2 bulamazsan hsr3 takabilirsin yanlız h2 ile h3 ü,,p2 ile de p3 ü kendi aralarında köprülemen gerekir.
basınç şalterlerinin ayarlarını da 5-7 bar birisi için 6-8 bar diğeri için yaparsan sistemin daha sağlıklı çalışır. uygulama yapacağın yer kaç katlı bilmiyorum ama 8 bar 80 mt yapar. tesisattaki sürtünme kayıplrınıda dahil edersen 7 bar son kata su vermiş olursun. bu da konforlu bir su dur
 