hmi da pako şalter sorunu

Katılım
24 Ağu 2014
Mesajlar
11
Puanları
1
arkadaşlar merhaba,bir adet sorunum var.8 konumlu bir şalterim var ve bu 3 adet inputun kombinasyonlarıyla çalışıyor bildiğiniz üzere.bu gösterimi hmi panelde herhangi bir PLC bağlamadan nasıl yapabilirim? çünkü bunu birden fazla farklı modeldeki plclere bağlayarak görmek istiyorum.

Şimdiden yardımlarınız için minnettarım.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Katılım
20 Eyl 2006
Mesajlar
434
Puanları
1
Yaş
37
Bende anlamadım. Daha açıklayıcı anlatırmısınız?
 
Konu Sah
Katılım
24 Ağu 2014
Mesajlar
11
Puanları
1
şimdi şöyle 8 konumlu bi şalterim var ve 3 adet inputun farklı kombinasyonlarını veriyor.mesela 0.konumda i0.2,1.konumda i0.3,2.konumda i0.2 ve i0.3 olmak üzere.

hmi'da bu gösterimi nasıl yapabilirim?
 

vvkaymak

Uzman Üye
Katılım
15 Eyl 2007
Mesajlar
567
Puanları
221
Yaş
48
Konum
Manisa
Binary olarak göstermen gerekir.
0000 ------------0
0001----------- 1
0010 ----------- 2
0011------------ 3
0100 ----------- 4
0101 ----------- 5
0110 ------------6
0111 ----------- 7
 
Konu Sah
Katılım
24 Ağu 2014
Mesajlar
11
Puanları
1
fakat burda i0.0,i0.1 i0.5,i0.6,i0.7 girişlerinin durumlarından bağımsız olmalı.binary ile tam mümkün olmuyor.
şöyle,i0.2 on i0.3 ve i0.4 off iken geri kalan bitler ne olursa olsun istediğim buton yanmalı mesela.
ya da i0.2 ve i0.3 on iken i0.4 off iken diğer bitler 1 veya 0 olması farketmemesi gerekiyor istediğim lambanın yanması için.böyle düşünebiliriz.
ilginiz için teşekkürler bu arada.
 

vvkaymak

Uzman Üye
Katılım
15 Eyl 2007
Mesajlar
567
Puanları
221
Yaş
48
Konum
Manisa
i0.0
i0.1
i0.2
3 adet input sinyalimiz var.
8 adet konumu olan bir şalterimiz var

1. konum için =i0.0 = 0
i0.1 = 0
i0.2 = 0

2. konum için =i0.0= 1
i0.1 = 0
i0.2 = 0

3.konum için =i0.0 = 0
i0.1 = 1
i0.2 = 0

4.konum için =i0.0 = 1
i0.1 = 1
i0.2 = 0

5.konum için=i0.0 = 0
i0.1 = 0
i0.2 = 1

6.konum için=i0.0 = 1
i0.1 =0
i0.2 = 1

7.konum için=i0.0 = 0
i0.1 = 1
i0.2 = 1

8. konum için=i0.0 = 1
i0.1 = 1
i0.2 = 1
şeklinde yaparsan plc de binary to decimal komutu ile sonuçları alabilirsin.
 