Makine üzerinde kullandığımız bosch-rexroth oransal valfi ( 0-10v analog PLC den çıkış alıyor)
çok aşırı ısınıyor . Özellikle üzerinde bulunan elektronik kısmı. Gelen yağda bir ısınma söz konusu değil.
valfin görevi kenar takip yapmak.model:4WREE 6 V16-23/G24K31/A1V
belli bir süre sonra çalışmamaya başlıyor..valfi değiştirmek zorunda kaldım.(pahalı cihazlar sonuçta)
Analog çıkış kartını da değiştirdim. Sorun ne olabilir? Neden bu kadar ısınır?
 
Parçaları değiştikten arıza düzeldi mi peki? İkinci sorumda valfin bobini direk PLC çıkışı ile mi çalışıyor ?

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
belli bir süre çalıştı şimdi yine aynı problem sözkonusu. valf direk plc den çıkış ile 0-10v kontrol ediliyor.
kenar takip sensörü de normal çalışıyor.plc ye input gönderiyor
 
Enjeksiyon makinasında kullanıyorduk bazen bizdede isinmalar olduğu zaman valfin üstündeki kartı değiştirip tamire gonderiyorduk sorun düzenliyordu . Acaba hidrolik aksamda bu tıkanma söz konusu olabilir mi ? Tikanmadan dolayı valfi zorluyor olabilir ? Şimdilik aklıma gelenler bunlar.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
1.durum-bahsedilen valfin geçirgenliği 16lt/dk.valfin sisteme uygun olup olmadığına bakmalısın.bunu anlamak için pompa üzerindeki koddan deplasmanı öğrenip motor devri ile beraber kolayca hesaplayabilirsin.
2.durum.valfin H merkez.yani nötr pozisyonda tüm hatlar birbirine açık.bu da sistem sıcaklığının sürekli valf içinde abzorbe olması demek.kapalı merkez bir valf kullanılarak (A-B-P-T HATLARI KAPALI) harici bir boşaltma ile bu valfİN ısınma durumu sistem tasarımında çözülebilirdi.
3.durum valf boşta iken üzerine (histeresiz durumu) sürekli voltaj geliyor olabilir.bu voltaj valf içindeki spoolu hareket ettirmez.dolayısıyla valf iş yapmasada kart ısınabilir.
4.durum.bazı makinelerde soğutma sistemi üzerinde,yükselebilecek ani bir dönüş basıncının soğutucuya zarar vermemesi için check valf kullanılır.bu valf soğutucuya giren yağa paralel bağlantılıdır.sistemde basınç yükselirse yağ kolay bulacağı yoldan yani check valf üzerinden tanka geri döner.olası bir check valf sıkıntınız varsa soğutucunuzun soğutma kapasitesi yeterli değildir.
5.durum.REXROTH ürünlerde bazen seri sonu ekipmanlar için muadil ürünler teklif edilebiliyor.makinenin üzerinde takılı olan valfin kataloğu ile aldığınız valfin birebir aynı özelliklerde olduğunu kontrol edin.
6.valfin takılı olduğu blokda olası bir tıkanma (metal parçası,o-ring parçası v.s) olabilir.bloğu gaz yağı ile yıkayabilirsiniz.
7.valf eğer bir enjeksiyon veya ısı üreten bir makine de ise valfin bulunduğu bloğun yerini değiştirebilirsiniz.
8-yukarıda yazan sıkıntılar yok ise,entegre kartlı valf yerine,harici oransal kartlı bir valf kullanabilirsiniz.
aynı zamanda bu sizin maliyetinizi dahada düşürecektir.

HİDROPROF MÜHENDİSLİK
 