Hidrofor elektrik bağlantısı

ituran

Üye
Katılım
6 Haz 2020
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
42
İyi günler, hidrofor motorundan 3 mavi ve bir sarı yeşil kablo geliyor. Ben kolay olsun diye mavi kabloların uçlarını renklendirdim. Direnç ölçümü yaptığımda resimdeki sonuçlar çıkıyor. Bu dört kablo arasındaki diğer kombinesyonlardan herhangi bir ölçüm sonucu çıkmıyor. Bu durumda bağlantıyı nasıl yapmalıyım?
WhatsApp Image 2020-06-06 at 17.25.47.jpeg
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
IMG_4783.jpg

Motor soğutma pervanesinden baktığınızda sağa dönmesi gerek, sola dönerse SİYAY ve BEYAZ bantlı uçların yerini değişin, haricinde kalan tüm kablolar sabit kalsın....
 
Resimde görünen dirençlere bakmadan ve hatta hiç dikkate almadan, kendimce bu motor sarılmış ve saran usta AS uclarını belirlemek üzere bantlamış dedim, neyseki hatamı kabul ediyorum, çünki paylaşımı yapan arkadaş kablolar karışmadın diye sardığını ifade etmiş, şimdi tabiki düşük direnç AS olacak şekilde yol verilir, düzeltelim...

IMG_4785.jpg


Yön konu’sunda ters dönerse, SARI ve SİYAH bantlı mavi kablonun yerlerini değişin...
 
Çok sağolun. Deneyip sonucu belirtirim.
 