Hidrofor elektrik bağlantısı

ituran

Üye
Katılım
6 Haz 2020
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
39
İyi günler, hidrofor motorundan 3 mavi ve bir sarı yeşil kablo geliyor. Ben kolay olsun diye mavi kabloların uçlarını renklendirdim. Direnç ölçümü yaptığımda resimdeki sonuçlar çıkıyor. Bu dört kablo arasındaki diğer kombinesyonlardan herhangi bir ölçüm sonucu çıkmıyor. Bu durumda bağlantıyı nasıl yapmalıyım?WhatsApp Image 2020-06-06 at 17.25.47.jpeg
 

Ekli dosyalar

aksoylar

Üye
Katılım
19 May 2008
Mesajlar
265
Puanları
3
Yaş
35
IMG_4783.jpg
Motor soğutma pervanesinden baktığınızda sağa dönmesi gerek, sola dönerse SİYAY ve BEYAZ bantlı uçların yerini değişin, haricinde kalan tüm kablolar sabit kalsın....
 

Ekli dosyalar

mehmetemin

Üye
Katılım
28 Eyl 2006
Mesajlar
306
Puanları
33
Konum
Konya
Ekli dosyayı görüntüle 65453
Motor soğutma pervanesinden baktığınızda sağa dönmesi gerek, sola dönerse SİYAY ve BEYAZ bantlı uçların yerini değişin, haricinde kalan tüm kablolar sabit kalsın....
5.5 as, 9.5 Ys diye yorumlarsak
Hocam motor çalışır mı ?
 

kocamanusta

Katılımcı Üye
Katılım
14 Nis 2009
Mesajlar
299
Puanları
58
bağlantı tarifi sıkıntılı
 

aksoylar

Üye
Katılım
19 May 2008
Mesajlar
265
Puanları
3
Yaş
35
Resimde görünen dirençlere bakmadan ve hatta hiç dikkate almadan, kendimce bu motor sarılmış ve saran usta AS uclarını belirlemek üzere bantlamış dedim, neyseki hatamı kabul ediyorum, çünki paylaşımı yapan arkadaş kablolar karışmadın diye sardığını ifade etmiş, şimdi tabiki düşük direnç AS olacak şekilde yol verilir, düzeltelim...

IMG_4785.jpg

Yön konu’sunda ters dönerse, SARI ve SİYAH bantlı mavi kablonun yerlerini değişin...
 

Ekli dosyalar

Konu Sah
I

ituran

Üye
Katılım
6 Haz 2020
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
39
Çok sağolun. Deneyip sonucu belirtirim.
 

Sponsor Bağlantı

Forum istatistikleri

Konular
110,849
Mesajlar
780,949
Kullanıcılar
408,981
Son üye
Burak_DNLR

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Üst