Hidrafor zaman zaman çalışmıyor.

Turusan

Üye
Katılım
22 May 2017
Mesajlar
48
Puanları
1
Yaş
42
Apartmanda hidrafor sistemi ile dairelere su basılıyor. Fakat olur olmaz zamanlarda su kesintisi oluyor. Yöneticiye durumu ilettik usta çağırmış ve ustanın söylediği ve yöneticinin bize ilettiği msj

"su deposunda motorda yada motor koruma rolesin de bir arıza yok ustamız geldi baktı elektirik voltajı düsük olduğu zaman ve elektirik dalgalanması olduğu zaman motor koruma rolesi su motorunu korumaya alarak kapatıyor takiii voltaj duzelip dalgalanma durana kadar sonra kenti otomatik olarak devreye giriyor.Ve şartellerin kapatılmaması gerektiğini ustamız söyledi"

sorun bu akım dalgalanmalarından ise evdeki elektronik cihazlarda su kesintisi olduğu esnada hissedilmezmi? Veya bu dalgalanmalara etkilenmiyecek bir sistem kurulamazmı? Yardımcı olursanız sevinirim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bu sabah bende, bahce sulamada kullandıgımız motorun, basnınc kontrol presostat şalterini değiştirdim. Zaman zaman tutukluk yapıyor olabilir..
 
Sorun hidrofor mu yoksa motor mu? Yani hattaki basınç düşünce hidrofor motora aç sinyali veriyor mu? Eğer öyleyse yukarıdaki abinin dediğini yapın eskidiği zaman genelde bu problem çıkıyor babamların bahçedeki de öyle olmuştu. Yok değilse başka bi usta çağırın heryerde hidrofor sistemi varken neden sadece sizinki elektriğe aşırı duyarlıymış bakalım.
 
Cevaplarınız için teşekkür ederim.
Apartman daha yeni sayılır 3 yıllık bu sürede eskime olurmu acaba? Motor koruma rolesini değiştirdiler bozuk diye dahada dikiş tutmadı. Su kesiliyor bir 10dk sonra tekrar geliyor. Ama bu sürede duşta olabiliyoruz veya çamaşır , bulaşık makinesi çalışıyor resmen mağduruyet yaşıyoruz.
 
Cevaplarınız için teşekkür ederim.
Apartman daha yeni sayılır 3 yıllık bu sürede eskime olurmu acaba? Motor koruma rolesini değiştirdiler bozuk diye dahada dikiş tutmadı. Su kesiliyor bir 10dk sonra tekrar geliyor. Ama bu sürede duşta olabiliyoruz veya çamaşır , bulaşık makinesi çalışıyor resmen mağduruyet yaşıyoruz.
Basınç şalteri 1 senede de bozulur 1 ayda da ,hidrofor sisteminin beyni olan bu parça elektromekanik olarak çalışır ve belli bir ömrü vardır sizinki gibi sabahtan akşama su basan hidroforun bu parçasının bozulması normal kabul edilebilir ,yukarıda bu işlerde deneyimli arkadaşlarda hemen bu noktaya parmak basmış zaten ,elektrik dalgalanması felan bana da pek olası gelmedi ,bozuk kontağı ya da yayı olan bir başınç şalteri arızası durumu var gibi,bu arada bu hidrofor monofazemi , trifazemi besleniyor nasıl bir koruma şalteri var dalgalanma olunca ceryanı kesip düzelince veriyor fotoğraf felan eklersiniz daha doyurucu cevaplar alabilirsiniz,kolay gelsin.
 
Basınç şalteri 1 senede de bozulur 1 ayda da ,hidrofor sisteminin beyni olan bu parça elektromekanik olarak çalışır ve belli bir ömrü vardır sizinki gibi sabahtan akşama su basan hidroforun bu parçasının bozulması normal kabul edilebilir ,yukarıda bu işlerde deneyimli arkadaşlarda hemen bu noktaya parmak basmış zaten ,elektrik dalgalanması felan bana da pek olası gelmedi ,bozuk kontağı ya da yayı olan bir başınç şalteri arızası durumu var gibi,bu arada bu hidrofor monofazemi , trifazemi besleniyor nasıl bir koruma şalteri var dalgalanma olunca ceryanı kesip düzelince veriyor fotoğraf felan eklersiniz daha doyurucu cevaplar alabilirsiniz,kolay gelsin.
Sabah fotoğraf çekip koyarım teşekkürler.
 
IMG_20210919_143052.jpg
IMG_20210919_143407.jpg
IMG_20210919_143052.jpgIMG_20210919_143407.jpg
IMG_20210919_143610.jpg
IMG_20210919_142609.jpg
IMG_20210919_142626.jpg
IMG_20210919_144459.jpg
IMG_20210919_144609.jpg
IMG_20210919_144619.jpg
IMG_20210919_144405.jpg
IMG_20210919_142418.jpg
IMG_20210919_142513.jpg

4 barın altında devreye giriyor. 7 barda devreden çıkıyor. Şalterdeki kırmızı ışıklar akımdaki sıkıntıyı ifade ediyor diye düşünüyorum ve bir müddet beklediğimde asansör devredeyken kırmızı ışık yandığını fark ettim ama tesadüf olabilirmi bilmiyorum.
 
Basınc sartelinin kumanda ettiği, bir kontaktör olması gerek, Resımdekı ısıklı röle, faz kontrol rölesi, Şu an %20 gerilim düşüklüğünde devre kesecek şekılde ayarlı görunuyor. Her iki ayardan bunu, %5 e ındırtın. Dediğin gibi asansör çalıştıgında, bir anlık gerilim düşmesi yaratabilir. Rölede bunu hissediyor. Belki, bınaya gerilim düşük geliyor veya Şebeke gerilimi düşük, kablolar ince vs vs..
 
Kontaktörün vazifesi ne acaba? Birde şöyle bişey var buna elektronik şamandıra bağlı.
IMG_20210919_143153.jpg
 
Kutunun altından giren, 2 damarlı beyaz kablo, daha önce attıgın basınc anahtarındakı , ıkı beyaz kabşo, basıncın düşmesine/yukselmesine göre, kontaktör (kutu içinde) ve motoru durdurup çalıştırıyor.
 