Kolay gelsin öncelikle herkese,çalışmış olduğum HES'de tam güçte çalışırken cebri boruda basınç kaybı oluşuyor.Suyun Giriş yerinin yerden yüksek 86 metre yani toplam basıncımız 8.6 BAR Santralimizin kururulu gücü ise 9.2 MW.Sorun ise tam güçte çalışırken cebri boruda ki basınç 7.1 lere kadar düşüyor ve üretim yapmamıza engel oluyor.Sizce bunun gerekli sebebleri nelerdir bir fikriniz varsa yardımcı olursanız çok sevinirim.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,364
Puanları
1,708
Konum
İstanbul
Boruda patlak olabilirmi ? Ölçü aletinde hata
olabilirmi ( referans alan ) ?
 

kesmez

Profesyonel Üye
Katılım
14 Ara 2006
Mesajlar
1,905
Puanları
283
Konum
ankara
"Boru içerisinde meydana gelen enerji/basınç kayıpları ikiye ayrılmaktadır. Birincisi; akışa ters yöndeki sürtünme kuvvetinden meydana gelen kayıplardır. Bu kayıplara sürekli kayıplar denir. Sürekli kayıplar, düz bir boruda meydana gelen kayıplardır. İkincisi ise akım yönünde veya akış kesitinde meydana gelen değişimler sonucu oluşan kayıplardır. Bu kayıplara yerel kayıplar denir. Yerel kayıplar, dirsekler, ani daralma ve genişlemeler, bağlantı elemanları gibi etkenler ile ortaya çıkan kayıplardır. Bu kayıpların bilinmesi ve azaltılması doğru pompalama gücünün hesaplanmasında, doğru sistem tasarımı yapılmasında oldukça önemlidir. "
https://www.journalagent.com/gmo/pdfs/GMO_24_211_39_60.pdf
 
Katılım
24 Mar 2010
Mesajlar
475
Puanları
33
Basınç düşmesi gayet normal. Sizdeki düşüş normalden dahamı yüksek. Sonradan oluşmuş bir durummu.

Kolay gelsin.
 

Under Ground

Profesyonel Üye
Katılım
25 Ocak 2016
Mesajlar
1,185
Puanları
558
Yaş
35
Kolay gelsin öncelikle herkese,çalışmış olduğum HES'de tam güçte çalışırken cebri boruda basınç kaybı oluşuyor.Suyun Giriş yerinin yerden yüksek 86 metre yani toplam basıncımız 8.6 BAR Santralimizin kururulu gücü ise 9.2 MW.Sorun ise tam güçte çalışırken cebri boruda ki basınç 7.1 lere kadar düşüyor ve üretim yapmamıza engel oluyor.Sizce bunun gerekli sebebleri nelerdir bir fikriniz varsa yardımcı olursanız çok sevinirim.
İki sensöre ait kabloları birbiri ile bağlantı noktasından değiştirme şansınız var mı ? Böylece en azından ölçümün sağlıklı olup olmadığını teyit edebilirsiniz .
 

fatihalid

Üye
Katılım
1 Tem 2014
Mesajlar
1
Puanları
3
Heslerde güç arttıkça basıncın bir miktar düşmesi normaldır. Bu sorun ne zamandır var. Yükleme havuzunuzdaki su seviyesi siz tam yüke çıkarken ne durumda seviyesi takip ediyor musunuz. Bir de yükleme havuzunuzdaki ızgaralarınız en son ne zaman temizlendi. Malum şuan feyzan zamanı ızgaralarınızda tıkanmış olabilir.
 