Arkadaslar, Bir elektrik üreten santralde alternatör (jeneratör) gücü 500devir/dakikada 50Hz 6.3kV ve 1000MVA ise bunu azaltmanın yolu varmıdır. yani 1000MVA yerine 600MVA üretmek istiyorsan ne yapmak gerekir?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Katılım
14 Ocak 2009
Mesajlar
558
Puanları
6
Yaş
54
Konum
Seyitömer Termik santralı KÜTAHYA
Arkadaşım termik santrallardan giderek sana cevap vereyim santralımızın nominal çalışma gücü 150 MW diyelim siz bunu daha düşük mw ta nasıl çalıştırırım diye soruyorsunuz sanırım.Türbine verilen buhar tonajını düşürdüğünüzde üretilen mw ta düşer.Örneğin 450 ton/saat ile türbine buhar verdiğinizde genaratörden 150 mw enerji alırsınız.Kabaca orantı1/3 dür.Üretilen enerji 1mw ta olsa 1150 mw ta olsa türbin devri 3000 devir/dakika,genaratör çıkış voltajı 15000 volttur.Ana trafodan 380.000v. olarak çıkar .Yani üreteceğiniz enerji kadar türbine buhar,HESler için su verirsiniz.
 