havuz nem alma santralinde kullanılan Siemens pol 638-70 std plc arızalanmıştır bu plc nin temini tamiri veya bu nun yerine kullanabileceğimiz farklı marka kontrolör nasıl temin edebirim




 

Ekli dosyalar

  • IMG_1373.rar
    2 MB · Görüntüleme: 18
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Selamlar,
Cihazı temin etmek sorun değil. Ama bu tip PLC lerde özel yazılımlar var. Yani PLC i bulsanız dahi içerisindeki yazılım olmadan işe yaramaz. Bu yüzden cihazı satın aldığınız yer ile temasa geçseniz daha kolay olur.
Eğer yazılım elimde var derseniz Siemens'ten veya yetkili satıcıdan telefon numarası verebilirim.
Kolay gelsin.
 
A.slm ücreti mukabilinde farklı bir cihaz ile de olabilir cihazı programlayıp gönderebilecek veya anlaşabilir isek gelip sistemi devreye alacak arkadaş lar özelden mesaj atabilir
 
Kontrol tarafını sıfırdan yapmak maliyetli olacaktır. Cihazin kac kW olduğunu söylerseniz konu ile alakali kontrolör önerebilirim. Aslinda burya cihazin elektrik şemasının tümünü atarsanız çözüm cok daha kolay olacaktir.
 
sistemde 3 adet LGNİ-1000 ısı sensörü 1-taze hava 2-dönüş havası 3- üfleme havası sensörler gerekirse değişebilir 2 adet 0-10 v analog çıkış 1- ısıtma bataryası belimo NR24A-SR oransal motor 2- taze hava damper GMA 161-1E Siemens marka 2- yukardaki çizimde görülen 2 damper paralel bağlı olarak bu çıkışta bunlarda yine aynı marka 4 adet röle çıkışı 1- aspiratör 2- fan 3- komprasör 1.grup 4- komprasör 2.grup 7 adet digital giriş 1- acil stop 2-fan termik 3-aspiratör termik 4-komprasör termik 5- komprasör alçak -yüksek basınç emniyet 6- ön filtre fark basınç 7- dönüş filtre fark basınç 1 adet de dönüş havasında 0-10 v nem sensörü vardır
bir adet de fanla beraber devreye giren on-of egzos damperi bulunmaktadır
 
sistemde 3 adet LGNİ-1000 ısı sensörü 1-taze hava 2-dönüş havası 3- üfleme havası sensörler gerekirse değişebilir 2 adet 0-10 v analog çıkış 1- ısıtma bataryası belimo NR24A-SR oransal motor 2- taze hava damper GMA 161-1E Siemens marka 2- yukardaki çizimde görülen 2 damper paralel bağlı olarak bu çıkışta bunlarda yine aynı marka 4 adet röle çıkışı 1- aspiratör 2- fan 3- komprasör 1.grup 4- komprasör 2.grup 7 adet digital giriş 1- acil stop 2-fan termik 3-aspiratör termik 4-komprasör termik 5- komprasör alçak -yüksek basınç emniyet 6- ön filtre fark basınç 7- dönüş filtre fark basınç 1 adet de dönüş havasında 0-10 v nem sensörü vardır
bir adet de fanla beraber devreye giren on-of egzos damperi bulunmaktadır
Bu yazilim cok özele benziyor. Bu kosullarda herhangi bir kontroller öneremem. Carel kontrol sistemi siemense gore daha ucuz olacaktir. Tavsiyem CAREL ile iletişime geçiniz.
Kolay gelsin.
 
normal santrallerden farklı olduğu nokta nedir istenilen ortam ısısını sistem 28 santigarat derecede tutması ve sistemin dönüş mahali nem bilgisine görede kademeli olarak soğutma sistemini devreye alması klima santralleri ile ilgili fazla bilgim olmadığını belirteyim bu arada
 
normal santrallerden farklı olduğu nokta nedir istenilen ortam ısısını sistem 28 santigarat derecede tutması ve sistemin dönüş mahali nem bilgisine görede kademeli olarak soğutma sistemini devreye alması klima santralleri ile ilgili fazla bilgim olmadığını belirteyim bu arada
Normal klima santralinden bir farki yok. Icinde hazir yazilim yüklü kartlar icin komplex demek istedim. Yani ben sana al sunu kullan diyemem. Yazılıma ihtiyacın var.
 
bu tip santrallerde soğtma komprasörleri nem oranı yüksek iken mi çalışması gerekir yoksa hem nem hemde soğutma ihtiyacı varken iki koşuldadamı çalışması gerekir
 
bu tip santrallerde soğtma komprasörleri nem oranı yüksek iken mi çalışması gerekir yoksa hem nem hemde soğutma ihtiyacı varken iki koşuldadamı çalışması gerekir
Iki kosulda da çalışır sizin cihaz icin algoritmayı tam bilmiyorum fakat misal diyelim oda 25 derece tutulmak istiyor, fakat oda sıcaklığı 20 derece ve yuzde yuz bağıl nem. Cihaz kompresoru yine çalıştirir kompresörle beraber ısıtici batarya da çalışır. Benim verdigim bir örnek, farkli değerlerde ne tepki veriyor bilemem.
 