Hassas klima arıza

Serkan bey işlemleri yapalı 8 gün oldu . Bugün soğutmanın tam verimli olmadığını tespit ettim dönüş basıncı 4,2 bar basma basıncı 16 bar klimanın uflemesi ise 15 C derece değerler bu olunca klima bulunduğu oratami iklimlendirmede zorlanıyor . Sizce nelere dikkat etmem gerekir . Superheat ayarlamak gerekir diye düşünüyorum ama tam olarak nasıl yapılacağını bilmiyorum. Müsait olduğunuzda bir açıklama yapabilirmisiniz?

Gaz tipi ne idi. 4.2 bar ise R22 mi?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Sistemin gazı 407 C

Kondanser ve eveparator fanlarinda herhangi bir problem yok.
 
Sistemin gazı 407 C

Bu gaz icin sanki hala gaz eksik gibi basinc değerleriniz.

Superheat olcumu icin uygun bir zamanda size yazarim. Su an sehir disindayim yarin dönmüş olurum aksama yazarım.

Ancak bu degerlere gore gaziniz eksik gorunuyor yada valf ayariniz hatali. Donus hattinda ozellikle karlanma varmi? Yada genlesme valfi cikisinda karlamna oluyormu?
 
Dönüş hattında yada valf çıkışında karlanma yok.
 
Bu gaz icin sanki hala gaz eksik gibi basinc değerleriniz.

Superheat olcumu icin uygun bir zamanda size yazarim. Su an sehir disindayim yarin dönmüş olurum aksama yazarım.

Ancak bu degerlere gore gaziniz eksik gorunuyor yada valf ayariniz hatali. Donus hattinda ozellikle karlanma varmi? Yada genlesme valfi cikisinda karlamna oluyormu?
İlginize çok teşekkürler. Müsait olduğunuzda süperheat le ilgili bilgi verirseniz ve nasıl ayarlanacagi ile ilgili benimle birlikte birçok kişinin faydalanmasını saglayacaksiniz.
 
Bir soru daha sormak istiyorum . Bahse konu klima STULZ 26 kW hassas klima alttan üflemeli bunların evaporatör fanı çok yüksek hızlı, üfleme sıcaklığının 15 derece olması normal sayılabilir mi ?
 
Merhabalar,

Üfleme sıcaklığı fena değil. Ama tabi dizayn değerlerini bilmediğim için yorum yapamıyorum.

Süperheat konusuna gelirsek ,

Bu iş için bir termometre ve manometre ( manifold ) ihtiyacımız olacak.

Termometreyi kompresör emiş hattına uygun şekilde bağlıyoruz. Buradaki amaç dönüş gaz sıcaklığını okumak. Sonra yine sıcaklığı okuduğumuz yere yakın bir noktadan emiş basıncını okuyoruz. Emiş basıncını aşağıdaki tabloya göre sıcaklığa çeviriyoruz. Termometre ile okuduğumuz sıcaklıktan basınca karşılık gelen sıcaklığı çıkarıyoruz. Elimizde süperheat sıcaklığı oluyor.

Bu ne demektir?

Eğer Gaz şarjınız eksik ise süperheat değeriniz yüksek çıkacaktır. Sistemde dönen gazınız az olunca evaporatöre giren az miktardaki gaz evaporatör içinde hızlı şekilde buharlaşacak ve dönüşe soğuk gaz yerine kızgın buhar gelecek. Bu durum cihazda kapasite düşüşüne , kompresör sıcaklıklarının artmasına , verimin düşmesine gibi etkileri olacaktır.

Süperheat değerinin olması gereken değer genellikle 5 C derece ile 10 C derece arasında olur. ( cihazdan cihaza modele göre değişiklik gösterebilir )

Süperheat değeri istenen değerin altında olursa ne olur? Bu sefer dönüşe soğuk gaz yada buharlaşmamış likit geliyor olabilir. Kompresöre likit gelmesi mekanik hasara neden olabilir. evaporatörde karlanmaya ısı transferini azaltma yönünde etki eder.

Süperheat ile beraber genleşme valfide ayarlanmalıdır. Valfin ayar vidasını ilk başta tam orta konuma alıp cihaz çalıştırılır. Var ise etiketteki miktardaki kadar yoksa evaporasyon buharlaşma basıncları takip edilerek ve süperheat değeri takime alınarak gaz verilir.

+3°C evaporasyon ve +50°C kondenzasyon icin emis ve basma basinclari standart dizaynda 5 bar ile 20 bar civarlarinda olmali gorunuyor.
Screenshot_20200517-223732.jpg
 
Son düzenleme:
Serkan Bey ilginiz ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler.
 
Merhabalar,

Üfleme sıcaklığı fena değil. Ama tabi dizayn değerlerini bilmediğim için yorum yapamıyorum.

Süperheat konusuna gelirsek ,

Bu iş için bir termometre ve manometre ( manifold ) ihtiyacımız olacak.

Termometreyi kompresör emiş hattına uygun şekilde bağlıyoruz. Buradaki amaç dönüş gaz sıcaklığını okumak. Sonra yine sıcaklığı okuduğumuz yere yakın bir noktadan emiş basıncını okuyoruz. Emiş basıncını aşağıdaki tabloya göre sıcaklığa çeviriyoruz. Termometre ile okuduğumuz sıcaklıktan basınca karşılık gelen sıcaklığı çıkarıyoruz. Elimizde süperheat sıcaklığı oluyor.

Bu ne demektir?

Eğer Gaz şarjınız eksik ise süperheat değeriniz yüksek çıkacaktır. Sistemde dönen gazınız az olunca evaporatöre giren az miktardaki gaz evaporatör içinde hızlı şekilde buharlaşacak ve dönüşe soğuk gaz yerine kızgın buhar gelecek. Bu durum cihazda kapasite düşüşüne , kompresör sıcaklıklarının artmasına , verimin düşmesine gibi etkileri olacaktır.

Süperheat değerinin olması gereken değer genellikle 5 C derece ile 10 C derece arasında olur. ( cihazdan cihaza modele göre değişiklik gösterebilir )

Süperheat değeri istenen değerin altında olursa ne olur? Bu sefer dönüşe soğuk gaz yada buharlaşmamış likit geliyor olabilir. Kompresöre likit gelmesi mekanik hasara neden olabilir. evaporatörde karlanmaya ısı transferini azaltma yönünde etki eder.

Süperheat ile beraber genleşme valfide ayarlanmalıdır. Valfin ayar vidasını ilk başta tam orta konuma alıp cihaz çalıştırılır. Var ise etiketteki miktardaki kadar yoksa evaporasyon buharlaşma basıncları takip edilerek ve süperheat değeri takime alınarak gaz verilir.

+3°C evaporasyon ve +50°C kondenzasyon icin emis ve basma basinclari standart dizaynda 5 bar ile 20 bar civarlarinda olmali gorunuyor.
Ekli dosyayı görüntüle 64679
Süperheat tüm soğutma sistemleri için geçerlimjdir. Buzdolabı klima soğuk oda.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,125
Mesajlar
915,236
Kullanıcılar
449,837
Son üye
betül hüsrevoğlu

Yeni konular

Geri
Üst