Sayin ustalarım ada modunda çalışan bir tesiste çalışmaktayım
kendimize ait 4mw bi santralimiz var. tesis içinde kurulu olan eloksal imalatimizda kullandığımız redresörllerin ürettiği harmonik ile problemlerim olacak gibi görünüyor.
- 1100 kva jenarator ile çalıştığımda 1 redrsorle 500-600 amperde iken frekans 46hz e kadar düştü. 2 tane 1100kva yı senkronda devreye alırsam etkilenmiyorlar.
daha tesis faaliyete girmeden deneme safhasında tek fazlı pompaların kondansatorleri patladı.
Kendi ölcü aletlerimizden okudugumuz 5 ve 7 harmoniklerimiz yüksek.
voltaj sinusunda %25 lik bozulma okuduk.
gün içinde analizatörden alınan sonuçlarıda sanırım verebileceğim.
Bilmek istediğim şey :
Kompansazyonda harmonik reaktörmü :
reaktör kullandığımda harmonik üreten cihazla kompanzasyon panosu arasında kalan diğer cihazların hala harmonik etki altındamı oluyor yoksa bütün sistemde harmonik azalıyormu.
2. yol ( bana göre ) harmonikleri redresörlerin hemen arkasına koyacağım izolasyon trafosu ile yerinde bloke edebilirmiyim.
en doğru yötem ne olur.
kendimize ait 4mw bi santralimiz var. tesis içinde kurulu olan eloksal imalatimizda kullandığımız redresörllerin ürettiği harmonik ile problemlerim olacak gibi görünüyor.
- 1100 kva jenarator ile çalıştığımda 1 redrsorle 500-600 amperde iken frekans 46hz e kadar düştü. 2 tane 1100kva yı senkronda devreye alırsam etkilenmiyorlar.
daha tesis faaliyete girmeden deneme safhasında tek fazlı pompaların kondansatorleri patladı.
Kendi ölcü aletlerimizden okudugumuz 5 ve 7 harmoniklerimiz yüksek.
voltaj sinusunda %25 lik bozulma okuduk.
gün içinde analizatörden alınan sonuçlarıda sanırım verebileceğim.
Bilmek istediğim şey :
Kompansazyonda harmonik reaktörmü :
reaktör kullandığımda harmonik üreten cihazla kompanzasyon panosu arasında kalan diğer cihazların hala harmonik etki altındamı oluyor yoksa bütün sistemde harmonik azalıyormu.
2. yol ( bana göre ) harmonikleri redresörlerin hemen arkasına koyacağım izolasyon trafosu ile yerinde bloke edebilirmiyim.
en doğru yötem ne olur.