Harmonik

Ciwata

Üye
Katılım
31 Ağu 2013
Mesajlar
1
Puanları
1
RG3-12C Reaktif Güç Kontrol Rölesi
kullanıyorum.
Harmonic alarm ledi yanıyor (sol köşe alttan ikinci led) ve devre dışı kalıyor. Sistem çalışmıyor ve cezaya giriyor.
Sistemde çok fazla sayıda LED aydınlatma, UPS, trafolu aydınlatma sistemleri mevcut.
Deneme amaçlı led aydınlatmaları kapattığım zaman harmonic led sönüyor ve sistem çalışıyor.

Bunun önüne nasıl geçebiliriz ?

img_13012.jpg
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
sistemin yük durumunu analiz edilip gerekli harmonik filtre reaktörü vede kondansatörleri yapıp daha sonra rg3-12cs de alarmalara girip harmonik alarmını iptal ettik sonra sistemin sağlıklı çalışacaktır19941.jpg
 
Sayın meslektaşım 3eliibrahime iştirak ediyorum.Ancak kondansatörlerinizde ısınıyormu,aşırı harmonikler kondansatörlerin aşırı akım çekmesine neden olabiliyorlar.SAYAconız Ledler nedeni ile kapasitif yazdırdıkları gibi HARMONİK nedeniyle endüktifte yazdırabilir.
SAYGILARIMLA
 
Hermonik filtre en iyi çözüm...
 
sisteminizde harmonik söz konusu.Gerekli detayları ölçüm sonucu ulaşabilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,134
Mesajlar
915,322
Kullanıcılar
449,854
Son üye
Enes.trk

Yeni konular

Geri
Üst