Harmonik seviyelerinin istenilen seviyeden yüksek olduğunu nasıl anlarız?

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,037
Puanları
481
Yaş
53
Arkadaşlar,

Sistem içersinde harmonik olup olamdığını panolarımıza takmış olduğumuz Analizatörlerle ölçebiliyoruz. Bu ölçüm sonucunda harmonik seviyelerinin istenilen seviyeden yüksek olduğunu nasıl anlarız?

Konuyla ilgili olarak tarafıma ulaşan bilgi şu şekilde.Analizatörlerin gerilim harmonik kısımlarında %10 görülürse gerilim harmoniğinin yüksek olduğu.

Yine analizatörlerin akım harmoniği bölümünde %5 görülürse akım harmoniğinin yüksek olduğu bildirildi.

Konu hakkında sizlerin yorumunuzu öğrenmek isterim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
selam o taktıgın analizörlerle harmonik degerleri tam ölçemezsin en iyisi ölçüm yaptırıp ona göre şalt reaktörleri kullanırsın en iyi çözüm budur. bu bileşenlerin varsa makinada elektronik kartlar, ısıtıcılar ayrıca ups kesin harmonik vardır.
300-400 tl gibi bir rakama ölçüm yapıyorlar ve analizini yolluyorlar.
 
Konuyla ilgili olarak önerebileceğiniz bir firma var mı?
 