ustalarım bu harmonik filtre tam olarak nedir.?
sadece kompanzasyon sistemlerinde mi kullanılır?
normal adp panosuna bağlanabilir mi?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
ustalarım bu harmonik filtre tam olarak nedir.?
sadece kompanzasyon sistemlerinde mi kullanılır?
normal adp panosuna bağlanabilir mi?
Bu konuda sisteminizde harmonik olup olmadığı konusunda ölçme yapılmalıdır. Harmonik kısaca alternatif akımın normal 50 hz frekansından bozularak abuk subuk frekans değerlerine kaçan akım bileşenleridir . Bu frekanslar XL ve XC değerlerinin değişmesine sebebiyet verip belalı durumlar oluşturabilir , sistemde arıza olmadığı halde abuk subuk TMŞ ve sigorta açmaları görülebilir , teknik Bakım elemanlarına hay aq ne oluyor yav dedirtebilir .
 
Ustalarim cevaplar için teşekkür ederim yalnız ben sordugum sorunun cevabını alamadım?..
1-Harmonik filtre sadece kompanzasyon sistemlerindemi kullanilir?
2-adp panosunda kullanılırmı?
3-bir tesiste harmonik ölçümü hangi cihazla ve nereden yapılır?.TMS den mı? Nasıl oluyo
 
Motorlarda normal dışı ısınma,sık kondansa-
tör arızalanması,sık elektronik kart arızası be-
lirtileri olduğunda,harmonikten şüphelenmek
gerekir.Ölçüm,kaliteli harmonik ölçü cihazları
ile yapılmalıdır.Trafolu tüketicilerde,trafoda
rezonansa sebep olma tehlikesine karşı,han-
gi kompanzasyon değerinde rezonans olaca-
ğı hesaplanarak rezonans filtresi yapılmalıdır.
Bunun dışında,harmonik ölçülmeden,herhan-
gibir filtre kafadan tasarlanamaz.Çalıştırdığı-
nız çihazlara bağlı olarak, her panoda harmo-
nik olma olasılığı vardır.Hangi harmoniğe gö-
re filtre yapılması gerektiğine,ancak,ölçüm
sonucunda karar verilir.Ölçüm için,akım ve ge
rilim referanslarına ihtiyaç vardır.Ölçüm , pa-
no girişlerinden yapılır ve her pano için yapıl-
malıdır.
 
Motorlarda normal dışı ısınma,sık kondansa-
tör arızalanması,sık elektronik kart arızası be-
lirtileri olduğunda,harmonikten şüphelenmek
gerekir.Ölçüm,kaliteli harmonik ölçü cihazları
ile yapılmalıdır.Trafolu tüketicilerde,trafoda
rezonansa sebep olma tehlikesine karşı,han-
gi kompanzasyon değerinde rezonans olaca-
ğı hesaplanarak rezonans filtresi yapılmalıdır.
Bunun dışında,harmonik ölçülmeden,herhan-
gibir filtre kafadan tasarlanamaz.Çalıştırdığı-
nız çihazlara bağlı olarak, her panoda harmo-
nik olma olasılığı vardır.Hangi harmoniğe gö-
re filtre yapılması gerektiğine,ancak,ölçüm
sonucunda karar verilir.Ölçüm için,akım ve ge
rilim referanslarına ihtiyaç vardır.Ölçüm , pa-
no girişlerinden yapılır ve her pano için yapıl-
malıdır.

harmonik üreten tüm cihazların önüne bağlanabilir
kompanzasyonda kullanmanın sebebine gelince kondansatörler mevcut harmoniğin genliğini artırırlar bunun içindir ki önüne harmonik filtre atılır
 