harmonik filtre reaktörü şönt reaktör olarak kullanılabilirmi

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,918
Puanları
1,640
Konum
BİTLİS
Selam arkadaşlar çalıştığım kurumun panosunda boşta bekleyen harmonik filitreler var hepsi boşa alınmış.Merak ettiğim konu ise kurum kapasitifden cezaya giriyordu %35 civarı biz bunu şönt raktör kullanarak % 8 lere kadar düşürdük şimdi biliyoruzki harmonik filitrelere uygun değerde kondansatör bağlanarak filitre edilmesi sağlanıyor,biz bu kondansatörleri iptal edip elimizdeki filitreleri şönt reaktör niyetine kullana bilirmiyiz eğer kullanılırsa bağlantısı nasıl olur veya randıman alabilirmiyiz.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhaba,

Konunun üzerinden bayağa zaman geçmiş. Acaba cevap alabildiniz mi? Ya da bağlamayı denediniz mi?

Ben de benzer bir konu açmıştım. Üç fazlı şönt reaktör ile harmonik filtrenin yapısı birbirine benziyor. Acaba harmonik filtrenin çıkış uçlarını kısa devre ederek şönt reaktör olarak kullanabilir miyiz diye sormuştum ama işe yarar cevap alamadım, denemeye de fırsatım olmadı.

Sonuç hakkında bilgi verebilirseniz sevinirim.
 
Sn.arkadaşlar,harmonik filtre reaktörlerini direkt şönt reaktör olarak kullanamazsınız.İki reaktörü seri bağlayarak veya bir reaktöre seri bağlayabileceğiniz başka alıcılar ile şönt reaktör niyetine faydalanabilirsiniz.
 
Sn.arkadaşlar,harmonik filtre reaktörlerini direkt şönt reaktör olarak kullanamazsınız.İki reaktörü seri bağlayarak veya bir reaktöre seri bağlayabileceğiniz başka alıcılar ile şönt reaktör niyetine faydalanabilirsiniz.
İki harmonik filtre reaktörünü seri bağlayarak şönt reaktör niyetine kullanabilir miyiz? Doğru mu anladım acaba? Başka alıcılar hakkında örnek verme şansınız var mı?
 
Sn.cglryzc, filtre reaktörleri kondansatörler ile seri bağlanırlar.Bu seri L-C devresinden C yi çıkarıp, sadece L yi bırakırsanız endüktif alıcınız olmuş olur.Ama ne yazık ki bu alıcınızı şönt (paralel) olarak faz nötr veya faz-faz arasına bağlayamazsınız.Çünkü empedansları çok düşük olduğu için kısa devre oluşturarak devre kesiciyi açtırırlar.İşte bu yüzden atıl durumda kalan harmonik filtre reaktörlerini endüktif yük olarak yani şönt reaktör olarak kullanabilmeniz için birden fazlasını seri bağlayıp bu seri grubu devreye paralel bağlayarak kullanmak mümkün hale gelmektedir.Başka alıcılara örnek; uygun pozisyondaki her alıcı olur.Kondansatörler,lambalar,ısıtıcılar,balastlar.Mesela Büyük güçlü bir seri reaktöre , küçük güçlü bir kondansatörü seri bağlayarak şönt bağlayabileceğiniz bir endüktif alıcı elde edersiniz.Sayaçtan veya kompanzasyon rölesinden yaptığınız uygulamanın kaç KVAR a denk geldiğini sizin için yeterli olup olmadığını takip edebilirsiniz.
 
Son düzenleme:
Sn.cglryzc, filtre reaktörleri kondansatörler ile seri bağlanırlar.Bu seri L-C devresinden C yi çıkarıp, sadece L yi bırakırsanız endüktif alıcınız olmuş olur.Ama ne yazık ki bu alıcınızı şönt (paralel) olarak faz nötr veya faz-faz arasına bağlayamazsınız.Çünkü empedansları çok düşük olduğu için kısa devre oluşturarak devre kesiciyi açtırırlar.İşte bu yüzden atıl durumda kalan harmonik filtre reaktörlerini endüktif yük olarak yani şönt reaktör olarak kullanabilmeniz için birden fazlasını seri bağlayıp bu seri grubu devreye paralel bağlayarak kullanmak mümkün hale gelmektedir.Başka alıcılara örnek; uygun pozisyondaki her alıcı olur.Kondansatörler,lambalar,ısıtıcılar,balastlar.Mesela Büyük güçlü bir seri reaktöre , küçük güçlü bir kondansatörü seri bağlayarak şönt bağlayabileceğiniz bir endüktif alıcı elde edersiniz.Sayaçtan veya kompanzasyon rölesinden yaptığınız uygulamanın kaç KVAR a denk geldiğini sizin için yeterli olup olmadığını takip edebilirsiniz.
Teşekkür ederim. Elimizde bayağa sayıda harmonik filtre reaktörü mevcut. Hurdaya atmak da bir türlü içimden gelmiyor. Bu cevap beni çok mutlu etti. En kısa zamanda bağlantıyı yapacağım inşallah. Şönt reaktörlerden önce kapasitife karşı balastları kullanıyorduk. Bu durum balastlarda da geçerli. Tek bağlayınca mutlaka bir iki gün içinde yanarken, seri iki adet bağlayınca bu sorun ortadan kalkmıştı.

Tekrar teşekkürler.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,158
Mesajlar
915,525
Kullanıcılar
449,904
Son üye
teknikbilimlers31

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst