Harmonik Filtre Nasıl Bağlanır?

uzayerigi

Üye
Katılım
13 Ocak 2008
Mesajlar
162
Puanları
1
Yaş
39
Konum
istanbul
ofıste sadecece ekonomık ampuller ve elektronik balanstlı florasant armatürler ve led aydınlatma kulanılıyor reaktif yuk hıc yok denecek kadar az bu yuzden kapasitif %14 le donuyor ve reaktıf role kondanzator devreye almıyor ben buna harmonık fılıtre baglamak ıstıyorum fakat daha once hıc baglamadım 2 tıp harmonık fılıtre varmıs ana gırıse koyulan ve kademelere kulanılan harmonık fılıtrenın hangısını tercıh etmem lazım yukler
R fazı 0 amper S fazı 1amper T fazı 11 amper cekıyor yuk lerıde dengeleme ımkanı yok
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Harmonik filtre değil,şönt raktör bağlamanız gerekir.Sayacınızın 8.8.0 değerini 1 saat süre ile takip ettiğinizde,sayacın yazdığı kadar ( çarpanlı ise ona göre ) reaktörü 3 fazlı bir N otomat üzerinden ( C tipi,10 kA ) bağlamanız yeterlidir.Akımını,reaktör akımınızın 2,5 katı olacak şekilde ayarlarsınız.
 
cevap ıcın cok tesekurler.fakat aklıma takılan sorular var harmonık fılıtreler hakkında bılgım hıc yok şönt raktör ü ıse ılk kez duyuyorum
1. ben baktıgımda 8.8.0 yaklasık 15 dk da 785.981den 786.208e 0.227 kw yazdı saat carpansız 1.8.0 ise 1,567 kw yazdı simdi ben 8.8.0 1 kw yazar ıse 1kvar şönt raktör mu kulanacagım

2. reaktif roleyemi baglıyacagım yoksa sabıt devredemı kalacak
 
cevap ıcın cok tesekurler.fakat aklıma takılan sorular var harmonık fılıtreler hakkında bılgım hıc yok şönt raktör ü ıse ılk kez duyuyorum
1. ben baktıgımda 8.8.0 yaklasık 15 dk da 785.981den 786.208e 0.227 kw yazdı saat carpansız 1.8.0 ise 1,567 kw yazdı simdi ben 8.8.0 1 kw yazar ıse 1kvar şönt raktör mu kulanacagım

2. reaktif roleyemi baglıyacagım yoksa sabıt devredemı kalacak

Harmonik filtre THD (Toplam harmonik bozulma) değeri yüksek olan işletmelere uygulanır. Analizör sonuçları değerlendirilerek sistem tasarımına karar verilir. Tesisinizde harmonik değerler yüksek ise sayacınız bundan etkilenir ve fazla reaktif yazar. Böyle bir sorununuz varsa tespit edilip harmonik filtre reaktörlü sistem kurulmalıdır.
şönt reaktör ise endüktif yük bankıdır. Sistem kapasitifte çalışıyorsa o değerde reaktör bağlanır (kondansatör gibi şebekeye paralel)
Bu kapasitif yazma olayı bir zaman dilimi içersinde ve sabitse reaktörde direk bağlanabilir, rekatörü gerektiğinde devreye sokup çıkartan rölelerde mevcuttur.
Bu açıklamaları yaptıktan sonra şönt reaktör hesabını göstereyim;
Sayaç son endeks-ilk endeks alma arası geçen süre : Yarım saat olsun
Sayaç son endeks – ilk endeks değeri yani fark kapasitif reaktif tüketimi 0,453 olsun.
Aşağıdaki 8 rakamı akım trafosu oranı yani 40/5 akım trafosu oran:8
QL= 0,453.8.2 (Ölçüm süresi yarım saat alındı saatlik tüketimi bulmak için 2 ile çarptık.)
QL= 7,2kVAr reaktör gücü.

Ölçüm süresi ne kadar uzun olursa o derece sağlıklı netice alınır. Yükünüz dengesiz olduğu için yük yoğunluğu T fazında olduğu için bu fazdaki kapasitif reaktif güç ölçülmeli (Reaktif güç kontrol rölesi üzerinden veya bu gücü ölçebilen pensampermetre ile)
 
Son düzenleme:
verdiginiz bilgiler için cok sagolun
bayagı faydası oldu kulanılan role (entes rg3 12cs) ıle sorunu cozemıyecegımı fark ettım faz dagılımını bır sekılde ayarlama gerekecek sanırım
 
verdiginiz bilgiler için cok sagolun
bayagı faydası oldu kulanılan role (entes rg3 12cs) ıle sorunu cozemıyecegımı fark ettım faz dagılımını bır sekılde ayarlama gerekecek sanırım

İhtiyacın biraz üzerinde Üç fazlı bir reaktör devreye sokup diğer fazlara rölenin tek fazlı kondansatör sokması şeklinde bir çalışma mantıklı olmaz,reaktörün aktif kayıplarını boşuna ödemiş olursun. Fazlardaki kapasitif yüklenme stabilse fazla değişmiyorsa her faz için ayrı tek fazlı reaktör kullanabilirsin.
 
stabıl aydıınlatmaya uzerıne pc sayıcı cok az klimalarda var ama cok kulanılmıyor sanırım klimalar calısırken sorun cozuluyor bırde asansor var da onuda nadır calıstırıyorlar
benım sorunumu entes rg3 12 cs cozmuyor herhalde bu konu hakkında bır bılgınız varmı
enteste rg3 15 l dıye yenı bır role cıkmıs onda 3 adette şönt raktör cıkısıda koymuslar da musterı o masrafı edermı bılmıyorum
 
ofıste sadecece ekonomık ampuller ve elektronik balanstlı florasant armatürler ve led aydınlatma kulanılıyor reaktif yuk hıc yok denecek kadar az bu yuzden kapasitif  le donuyor ve reaktıf role kondanzator devreye almıyor ben buna harmonık fılıtre baglamak ıstıyorum fakat daha once hıc baglamadım 2 tıp harmonık fılıtre varmıs ana gırıse koyulan ve kademelere kulanılan harmonık fılıtrenın hangısını tercıh etmem lazım yukler
R fazı 0 amper S fazı 1amper T fazı 11 amper cekıyor yuk lerıde dengeleme ımkanı yok
Bu işletmenin sözleşme gücü kaç kw?
33 kw ta kadar kapasitif %20,33 kw ve sonrası kapasitif %15 sizin değer %14 gücünüz 33 kw ve sonrası ise tam sınırda .Yükleriniz sabit ise monofaze şönt reaktörle sorununuzu çözebilirsiniz.İlk önce sistemin neye ihtiyacı olduğunu iyi analiz etmek lazım sizin söylediğiniz akımlar çok düşük,sayaca bağlı her şeyi çalıştırıp sayaç üzerinden akımları 180-580-880 değerlerini not edin(çarpanı göz önünde bulundurun)
 
ben kapasıtıfın %15 oldugunu bılıyorum 33 kw a kadar sonra reaktıf %20 33 kw tan sonra reaktif %15 dıye bılıyorum yanlısmıyım
sozlesme gucu 25 kw yazıyor pano uzerınde
ama benım sorunumu elımdekı role ıle nasıl cozecegım
 
ben kapasıtıfın oldugunu bılıyorum 33 kw a kadar sonra reaktıf 33 kw tan sonra reaktif dıye bılıyorum yanlısmıyım
sozlesme gucu 25 kw yazıyor pano uzerınde
ama benım sorunumu elımdekı role ıle nasıl cozecegım

Bağlantı gücü 50kVA altı olan işletmelerde endüktif sınır % 33 kapasitif sınır % 20 , 50kVA üstü tesislerde endüktif sınır % 20 kapasitif sınır % 15'dir. Elinizdeki röle ile sorunu çözebilmek için daha öncede belirttiğim gibi fazlardaki kapasitif tüketim değerleri tespit edilmeli bunu ister rölenizin ekranından ister pensampermetre ile bulabilirsiniz(ölçüm süresini ne kadar uzun tutarsanız değerleriniz ne kadar stabil ise o kadar iyi sonuç alırsınız).Hangi faza kaç kvar reaktör bağlayacağınızı tespit etmiş olursunuz(RG3-12C serisine reaktör bağlanmaz bahsettiğim direk bağlama yani sürekli).
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,167
Mesajlar
915,614
Kullanıcılar
449,931
Son üye
mecuxell

Yeni konular

Geri
Üst