Arkadaşlar benim bir harici sirenim var ve üzerinde "güç girişi" + "tetikleme" girişi var.güç bağlantısını yapıyorum,yürüyen ledler aktif oluyor sorun yok yani.tetikleme girişine buton koydum butona basınca siren çalıyor fakat devamlı değil sadece buton basılı iken çalıyor.butonu söktüm manyetik kontak taktım yine aynı sadece kontak ayrı iken çalıyor.ben bu sireni kapıya bağlamak istiyorum ama kapı açılınca çalacak kapı kapanınca da çalsın istiyorum.nasıl yapabilirim?Cevap verenlere şimdiden teşekkürler...
 
Merhaba kullandığınız manyetik kontak NC çalışıyor bundan dolayı kapı kapalı ken siren öter. Ters kontak yani NO çıkışlı manyetik kontak bağlarsanız kapı kapalı iken sirene tetik gitmez kapı açıkken sirene tetik gider. Paradoxta olması lazım karaköyde selanik pasajındada NO çalışan kontak bulabilirsiniz.
İyi günler
 
Açılınca tetiklensin ve kapansa dahi susmasın istiyorsan tristör kullanman gerek.
 
teşekkürler evet tam da dediğiniz gibi bir devre buldum hemde hazır şekilde.
çok teşekkür ederim ilgilendiğiniz için...
 