Halogen-Free (Halojensiz) Kablo nedir?

erkankarka

Üye
Katılım
18 Tem 2011
Mesajlar
4
Puanları
1
Benim elektrik teknisyeni olarak çalıştığım firmada asansör için fleksıbıl halogen free kablo üretiyoruz.
Halogen free pvc kabloya göre daha sert ve damarlarını açmak daha zahmetli.
Halogen free kablonun pvc kabloya göre ustunluğunu AYSAD asansörcüler derneği web sayfasında guzel bir sunumla açıklanmıştı.
http://www.aysad.org.tr/turkish/Egitim-Konferans-Seminer-Topl/26.09.09%20Binalar%C4%B1n%20Yang%C4%B1ndan%20Korunmas%C4%B1%20Konferans%20Sunumlar%C4%B1/ASANS%C3%96RDE%20HALOJENS%C4%B0Z%20KABLO%20KULLANIMI%20SUNUMU%20ANK%2026.09.09-M.KAVUK%C3%87U.pdf

Halogen free temel avantajı pvc kabloya göre Karbonmonoksit gazını 35 dk daha geç çıkarmaya başlaması. Bu durumda insanların kaçmak için vakti oluyor.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.

mesa82

Üye
Katılım
22 Tem 2010
Mesajlar
58
Puanları
1
Yaş
34
Peki arkadaşlar n2xh ile n2xh f-180 arasındaki fark nedir?
 
Konu Sah
gultekinege
Katılım
1 Şub 2007
Mesajlar
208
Puanları
1
Benim elektrik teknisyeni olarak çalıştığım firmada asansör için fleksıbıl halogen free kablo üretiyoruz.
Halogen free pvc kabloya göre daha sert ve damarlarını açmak daha zahmetli.
Halogen free kablonun pvc kabloya göre ustunluğunu AYSAD asansörcüler derneği web sayfasında guzel bir sunumla açıklanmıştı.
http://www.aysad.org.tr/turkish/Egitim-Konferans-Seminer-Topl/26.09.09 Binaların Yangından Korunması Konferans Sunumları/ASANSÖRDE HALOJENSİZ KABLO KULLANIMI SUNUMU ANK 26.09.09-M.KAVUKÇU.pdf

Halogen free temel avantajı pvc kabloya göre Karbonmonoksit gazını 35 dk daha geç çıkarmaya başlaması. Bu durumda insanların kaçmak için vakti oluyor.

Son cümle olmamış Arkadaşım. Halogen-free yalıtım malzemeleri Düşük duman yoğunluğuna sahiptirler. 35 Dk filan diye bişey yok. ayrıca yakıcı gaz çıkarmazlar ki bundan dolayı Halojensiz denmiştir. Detay isteyen arkadaşlar irtibat kurabilirler...

Peki arkadaşlar n2xh ile n2xh f-180 arasındaki fark nedir?
iki kablo arasındaki tek fark İzolasyon sürekliliğidir. şöyleki; kablo yanma esnasında min. 180 dk kısa devre olmadan görevini sürdürür. bunun PH 180 diye bir versiyonu daha vardır ki 3 kategoriden oluşur. 1.ncisini anlattım diğer ikiside şöyle; yanma esnasında darbeye de dayanıklı olması ve yanma esnasında hem darbeye hemde su temasına dayanıklı olması. daha fazla detay yada tedariki için irtibat kurabilirsiniz.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

scorpion eyes

Uzman Üye
Katılım
22 Tem 2011
Mesajlar
1,141
Puanları
201
Yalnız halogenfree ancak alev ileten kablo ile döşenmiş tesisattaki yangında zararlı gazlar çıkmayacaktır ancak alevin yapıdaki diğer bölmelere odalara geçmemesi için kabloya ekstra alev iletmezlik eklenmesi mantıklı ancak;
Halogenfree olmayan fakat alev iletmeyen bir kablo ile yapılmış bir tesisatta çıkabilecek yangında kabloların alevi sönümleme özelliğinden dolayı yangın yayılmayacak ve bize zararlı gazların çıkmasını önleyecek bir tahliye süresi vermez mi? Cevap evet ise alev iletmeyen kabloya halogenfree özelliği eklemeyebiliriz sonucu çıkmaz mı? Ekonomik olması açısından alev iletmezlik tek başına yeterli gibi görünüyor siz ne dersiniz?
 
Konu Sah
gultekinege
Katılım
1 Şub 2007
Mesajlar
208
Puanları
1
Yalnız halogenfree ancak alev ileten kablo ile döşenmiş tesisattaki yangında zararlı gazlar çıkmayacaktır ancak alevin yapıdaki diğer bölmelere odalara geçmemesi için kabloya ekstra alev iletmezlik eklenmesi mantıklı ancak;
Halogenfree olmayan fakat alev iletmeyen bir kablo ile yapılmış bir tesisatta çıkabilecek yangında kabloların alevi sönümleme özelliğinden dolayı yangın yayılmayacak ve bize zararlı gazların çıkmasını önleyecek bir tahliye süresi vermez mi? Cevap evet ise alev iletmeyen kabloya halogenfree özelliği eklemeyebiliriz sonucu çıkmaz mı? Ekonomik olması açısından alev iletmezlik tek başına yeterli gibi görünüyor siz ne dersiniz?

Öncelikle şunu söylemeliyim Birkaç polimerin dışında neredeyse tüm kablolar alev iletmezdir yada olması beklenir yada standardlar olmasını söyler. bu özelliğinde 3 farklı derecesi var. bu bakış açısı ile kablo üreticilerine vicdani sorumluluklarda yükleniyor. denetleme mekanizması olmaması yada işlevsel olmayışı nedeni ile kabloların standardlara uygunluğunda sıkıntılar yaşanıyor.
gelelim sorunuza Halogen-free dediğimiz kablo özünde LSZH (Low smoke Zero Halogen) olarak anıldığı gibi HFFR (Halogen-free Flame Redardant) olarak ta anılır. Konuştuğumuz olayda Flame Retardancy yani Alev Geciktiricilik. bu ikisi aslında bir bütün, lakin size her ne kadar katılmasam da sizi haklı çıkaran bazı konular var. Örneğin Kablonun halojensiz olması lakin içinde bulunduğu kanalın PVC yada PE olması gibi. bunun çokca versiyonunu çıkarabiliriz. Kablolar Halojensiz ama Ekipmanlar öyle değil. Sanki yangın esnasında onlar yanmıyor değil mi? neyse bu konu çok derin. konuşulacak çok şey var. bu konuda yapacak tek şey var tüketici olarak bilinçlenmek. Halojensiz kablo konusunda çok tecrübeli ve duyarlılık sahibi firmalar var. ayrıca bu konuda yayınlanmış makaleler var. firma kataloglarının teknik kısımlarında da çokca bilgiye ulaşabilirsiniz
 

ŞERİF-58

Paylaşımcı üye
Katılım
13 Tem 2010
Mesajlar
271
Puanları
139
6 yıldır HF kablo ve çeşitlerinden kullanıyorum avm lerde mağaza dekorasyonu yapıyorum ve bazende sokak mağazalarında bile kullanmaya özen gösteriyorum kalite markalara göre çok değişken ayrıca markaların kendilerine göre kodları değişik olduğu için özellikle zayıf akım kısmında bazen çok sorun yaşıyorum . öyleki bir avm de prysmıan ve nexans kodunu bilmeyen avm teknik deparmanındaki elektrik mühendisi kablonun HF olmadığını iddia etti ve tavan kapama izni vermedi bende kablo firmasının bölge sorumlusu ile görüşüp gerekli raporları vereceğini söyledi ve 2 gün sonra yönetime kabul ettirdi.

ayrıca bir markanın HF 3*1.5 mm kablosunun dış izolesi iç izolesine yapışmış ve kablo soyulmuyordu bazende böyle kalite ile ilgili değişik sorunlar yaşıyorum . herkes yapıyor demekteki kastım o idi. kafadan bir belge sonra koyver gitsin ...
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Katılım
10 May 2012
Mesajlar
25
Puanları
1
Yaş
33
demek ki yanmaz kablo diye geçmemek lazım bi de bunun FR 'lisine dikkat etmek gerekiyor...
 

sinan27

Üye
Katılım
17 Eyl 2017
Mesajlar
126
Puanları
1
Yaş
29
Konum
Gaziantep
benim bildiğim halojen free yanar ama yandığında zehirli gaz yaymaz .hlojen free fe180 yanmaz yanlışım varsa düzeltin lütfen
 

rfn11

Üye
Katılım
5 Şub 2019
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
35
Arkadaşlar, bu halojen kablolar lokanla gibi yerlerde de kullanılması zorunlu mudur? Avm dışındaki bağımsız küçük bir lokanta düşünün
 