hala mı ceza yiyorum bıktım valla bu kompanzasyondan 30/04/2012 - 14/05/2012

telemcii

Üye
Katılım
10 Şub 2009
Mesajlar
442
Puanları
6
Konum
ANkaRA
Değerli arkadaşlar 3 adet pano ve 3 ayrı sayaç var bu yazdığım degerler 15 günlük boş bir kagıda yazılan 2-3 günde bir yazılan degerler. ben mi yanlıs hesaplıyorum bu noktalar virgülleri yazacakmıyız valla kafam allak bullak oldu. yardım edecek bir arkadaş lazım bana. ben hesaplarken indüktif fark/aktif fark ve kapasitif fark/aktif fark carpı 100 yapıyorum ortaya anlamsız degerler cıkıyor.bana destek olmanızı rica ediyorum.saygılarımla...

1-)fatura değerlerim; atelye
aktif 3.233.160

3.254.100 carpan(30 000)

endüktif 761.312
764.600
kapasitif 961.216
963.619

depo
aktif 34.818.450 (carpan 12 000)
34.933.800
endüktif 3.945.680
3.954.010

kapasitif 5.948.140
5.976.570

yemekhane

aktif 2.313.040 (carpan 25 000)
2.320.990

endüktif 549.170
551.720

kapasitif 88.960
93.520

 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Oran hesaplarken virgül de önemli değil, çarpan da. Carpan kullanmadan da hesaplayabilirsin, formülün doğru..
 
3233160761312961216
3254100764600963619
20940032882403
15,70201 11,47564
3481845039456805948140
3493380039540105976570
1153500833028430
7,2215 24,64673
231304054917088960
232099055172093520
7950025504560
32,07547 57,35849
kardeşim hesaplama formulün doğru büyük çarpanlı sistemlerde nokta virgül önemli sen yemek hane ve depoyu kontrol et fena ceza var sormak istediğin bir şey varsa buradayım yardımcı olmaya çalışırım iyi çalışmalar
 
valla ne yapacağımı bilmiyorum sanırım iş yerindekiler pakoları manuel konumuna almışlar. faturayı görmek lazım. ben eski haline aldım ama bilemiyorum ki ne yapsak?
 
Eline bir pensampermetre, bir kontrol kalemi alarak başla işe. Atölye durumu iadare ediyor, depoda kapasitif fazla, yapışık kondasnatör varmı kontrol et, nasıl kontrol edilir bilmiyorsan, rölenin sigortasını kapat, her kondansatörün her kablosundan akım geçmediğini teyid et, akım geçiyorsa o hattın kontaktörünü değiştir. yapışık kontaktör yoksa her kondansatörün fazlarından eşit akım geçtiğini teyid et, röle ayarlarından cos fi ayarını bir miktar düşür.
Yemekhanede ya çok dengesiz yüklerden dolayı hem endüktif hem kapasitif ilerliyor yada kondansatörlerinin bazıları sorunlu olabilir, yine rutin kontrollerini yap, ayrıc faz akımlarını ölçüp dengesizlik boyutuna bak.
Daha iyi bir çözüm yolu, bunları ilk etapta bir bilenle yap..
 

Forum istatistikleri

Konular
128,135
Mesajlar
915,326
Kullanıcılar
449,854
Son üye
Enes.trk

Yeni konular

Geri
Üst