Selamlar
DVP28SV11R plc ye program atmaya calıştıgımda

hafıza kapasitesi motel tipi ile uyumlu değil

uyarısı ekrana geliyor

tek satır program yazsam bile
I X0
I---I I-----------(Y0)
I
I---------------------------(END)

nedenini anlayamadım birtürlü .:(
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Merhaba,

Muhtemelen şu anda başka bir model hali hazırda seçilidir.
WPLSoft menülerinden "Seçenekler > PLC Tipi Değiştir" penceresinden PLC modelini SV seçiniz.
Daha sonra programınızı yükleyiniz.

İyi çalışmalar.
 
Teşekkurler..
Sorun çözüldü Bende SV seçili idi PLC ön tarafında DVP28SV yazıyordu.. WPL den PLC bilgisi sorguladığımda SV2 Olduğunu gördüm değiştirdim ve yüklendi program..

iyi çalışmalar..
 