Bir bit setlendiğinde PLC çıkışı Q0.4 =1 olacak
timer saymaya baslayacak 80ms sonra Q0.4=0 olacak
bu süre plc tarama süresinden etkilenmeyecek
yani 80ms sabit kalacak (en fazla -+3ms)
s7300 tarama zamanı 10ms - 15ms arasında
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
sorun ne burada biraz daha açık olunuz. çok hızlı bir tarama ve çıkış sinyali istiyorsanız s7 300 kullanmayın o zaman.
 
Plc çıkışı 80ms boyunca 24V verecek (85 ms olmayacak)
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Ben sorun olacağını sanmıyorum ama plc ye yükleyip bir denemek lazım. Merak ettim bu kadar hassas ne çalıştıracaksınız.
 
Hardwareden OB 35 i 80 ms ye ayarlayın ve OB35 içine aşağıdaki koda benzer bir kod yazın işinizi görecektir.

Kod:
      AN    Q      0.4                  //Eğer Q0.4=0 ise set e git
      JC    set
      R     Q      0.4                  //Değilse Q0.4 resetlensin
      JU    son                         //Program sonuna dallan
set:  S     Q      0.4                  //Setlensin
son:  NOP   0
 